10kv 5000kva中频变压器需要差动保护吗?
4.o
Lv.2
2005年11月04日 14:41:44
来自于
变压器
+
关注
取消关注
只看楼主
如题
如题
免费打赏
zhaoy@co163
2005年11月04日 15:29:38
2楼
一般不用,但当电流速断灵敏系数不符合要求时,宜装设差动保护.
回复
jia-1979
2005年11月04日 17:40:50
3楼
关于变压器差动设计手册上有,一般是按容量来定的.我记得好像6300KVA以上要加.不过电压等级高的一般都加.你这个应该不用加差动.
回复
fish_hao
2005年11月05日 23:02:17
4楼
中频变压器?是感应炉上用的吗?请问搂主10kV中频变压器则么做差动保护,用什么型号的互感器和继电器,盼复谢谢。
回复
wqyxxy
2007年05月12日 20:06:37
5楼
当2000~5000KVA的变压器的电流速断不能满足灵敏性时,也要装设差动保护.
回复
相关推荐
变压器套管基础知识讲解,一文看懂套管的一切!
变压器
2024-05-08 17:24:15
基于剩磁预测的变压器励磁涌流研究
变压器
2024-05-06 09:20:12
变压器的基本结构及主要部件
变压器
2024-04-28 11:51:51
太全了!变压器各种试验方法详解~
变压器
2024-04-22 16:42:00
区分变压器涌流和内部故障引起的差动保护误动可以依据什么?
变压器
2024-04-15 09:04:34
特高压换流变压器对称性涌流的产生及其影响
输变电工程
2024-04-07 09:27:21
变压器变比组别测试仪的量程真的需要达到10000吗?
变压器
2024-04-06 16:24:25
宽量程的变压器直流电阻测试仪真的有必要吗?
变压器
2024-04-06 16:18:53
特高压换流变压器更容易生成对称性涌流的原因有哪些?
变压器
2024-04-03 11:02:29
临电容量计算、变压器电缆选型、配电箱安装
电气资料库
2024-03-29 11:09:28
教你如何计算变压器的容量,经验分享
变压器
2024-03-29 11:00:19
增压泵杆上160kvA油浸变压器
变压器
2024-03-28 14:55:19
请教大神,两台变压器零线能连接在一起吗?
电气工程施工
2024-03-27 10:44:47
为避免励磁涌流,变压器断路器的短路保护只用短延时,不用瞬时保护策略是否可行?
变压器
2024-03-25 10:01:02
短路短延时保护、短路瞬时保护和过载长延时保护三者之间对于变压器励磁涌流的影响有何区别?
变压器
2024-03-22 10:03:27
电力变压器励磁涌流可能受到哪些因素的影响?
变压器
2024-03-20 13:20:32
揭秘基于励磁电感的变压器铁芯剩磁测量新技术
变压器
2024-03-18 09:22:33
变压器的隐形杀手-剩磁与涌流
变压器
2024-03-15 09:51:29
隔直装置安装位置对电网主变压器直流偏磁电流分布的影响
变压器
2024-03-13 10:02:34
特高压直流接地极邻近新能源厂站变压器直流偏磁的影响
变压器
2024-03-11 09:56:47
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开