只有一个前室需要防烟,防烟风量的取值
我去画图了
2010年07月27日 18:27:18
来自于通风排烟
只看楼主

如图,地下室就这一个前室,防烟楼梯间自然排烟,前室机械防烟,风量按建规9.3.2取22000m3/h,考虑到有4个门,所以取了1.5的系数,正压送风量为33000m3/h,我感觉风量好大,按10m/s流速出风算,送风口尺寸至少都要1250*800。大家做设计的时候正压送风口有这么大的吗,我看其他人的图正压送风的百叶尺寸都很小,我以前防排烟做的少,特意请教大家,望解答,谢谢!

如图,地下室就这一个前室,防烟楼梯间自然排烟,前室机械防烟,风量按建规9.3.2取22000m3/h,考虑到有4个门,所以取了1.5的系数,正压送风量为33000m3/h,我感觉风量好大,按10m/s流速出风算,送风口尺寸至少都要1250*800。大家做设计的时候正压送风口有这么大的吗,我看其他人的图正压送风的百叶尺寸都很小,我以前防排烟做的少,特意请教大家,望解答,谢谢!

1.jpg

免费打赏
fine_2009
2010年07月28日 09:27:49
2楼
楼主套的是建筑防火规范,那么不是高层,这个楼梯间应该做成封闭楼梯间的吧?
另外对于仅有一层的,风口确实很大。
回复
我去画图了
2010年07月30日 15:57:30
3楼
谢谢大家了,封闭楼梯间的问题我会跟建筑沟通的
回复
sgf2010
2010年08月13日 13:56:21
4楼
谢谢大家了,封闭楼梯间的问题我会跟建筑沟通的