如图,地下室就这一个前室,防烟楼梯间自然排烟,前室机械防烟,风量按建规9.3.2取22000m3/h,考虑到有4个门,所以取了1.5的系数,正压送风量为33000m3/h,我感觉风量好大,按10m/s流速出风算,送风口尺寸至少都要1250*800。大家做设计的时候正压送风口有这么大的吗,我看其他人的图正压送风的百叶尺寸都很小,我以前防排烟做的少,特意请教大家,望解答,谢谢!