触电原因分析
huang1025
Lv.3
2010年07月27日 18:13:41
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
如上图示,事故发生时,空气开关在合闸位置,水泵在使用,焊接电缆与提升机搭接,当人去拉开焊接电缆时,碰到电缆裸露金属部份触电死亡。请大家分析触电死亡原因!
如上图示,事故发生时,空气开关在合闸位置,水泵在使用,焊接电缆与提升机搭接,当人去拉开焊接电缆时,碰到电缆裸露金属部份触电死亡。请大家分析触电死亡原因!
免费打赏
wangzhiqungz
2010年07月29日 23:27:21
12楼
同意9楼的意见,看不懂楼上一些兄弟说的用4P就没事的原因。还有,这个接法,如果空开采用漏电,100%合不上。
就这个图分析,就是这个接法有问题:
1.一个空开保护两个不同的用电设备。本身是犯大忌。
2.贪图方便,乱拉N线。
回复
dv100
2010年07月30日 08:38:42
13楼
学习了,惨痛的教训。
肯定是工地上的人乱接的线,要是正规设计决对不会这样。