触电原因分析
huang1025
huang1025 Lv.3
2010年07月27日 18:13:41
只看楼主

如上图示,事故发生时,空气开关在合闸位置,水泵在使用,焊接电缆与提升机搭接,当人去拉开焊接电缆时,碰到电缆裸露金属部份触电死亡。请大家分析触电死亡原因!

IMG_0096.jpg
如上图示,事故发生时,空气开关在合闸位置,水泵在使用,焊接电缆与提升机搭接,当人去拉开焊接电缆时,碰到电缆裸露金属部份触电死亡。请大家分析触电死亡原因!

IMG_0096.jpg

免费打赏
lingxuct
2010年07月27日 18:23:50
2楼
谁装的插座,谁可以坐牢去了!!!
回复
dianqipanli
2010年07月27日 21:55:08
3楼
插座零火反了。水泵应用开关。零线更不应借焊把线,为什么不接在箱内的零线上?电源有零线,应用4P空开。并应带漏电保护。这几条做到一条恐怕也电不死人。
回复
dianqipanli
2010年07月27日 22:00:30
4楼
插座零火不反,把线与接地一断开,电通过水泵也过来了,所以发生事故。零火反了会短路。特此更正。
回复
老灰兔子
2010年07月27日 22:12:35
5楼
曾经看到过“不同接地的零线能否共用”的帖,那么这就是一个很好样板,看那些动不动就说可以的人有什么话说呢?????

还有哪些动不动就“慎用四极开关”,动不动就说“用1P”开关的人看看该事故有什么教训?
回复
ldtlhq
2010年07月27日 23:18:48
6楼
看到那插座就可怕,缺少电气安全知识,要加强学习呀。
回复
zhanglei730406
2010年07月28日 10:49:09
7楼
摸到的就是220V,按说运气好不应该死的。
回复
hero_2008
2010年07月28日 11:56:34
8楼

-------------------------------
赞同!
问题出在这个插座上,不懂电气的人胡乱搭接造成的后果。
回复
luoqing
2010年07月28日 12:23:13
9楼
電焊機接線沒有問題,水泵可能是220v的,現在使用一火一地在供電,當焊接電纜拉開時,人体作為水泵接地回路的一部分,出了事故.
觸電回路:相線--插座--水泵--插座--零線--焊接電纜--人体--地.
回复
realsun2008
2010年07月29日 16:39:01
10楼
太危险了,我不知道为什么要这样接线(插座),是为了省线吗?还是不懂电呢?
回复
8255842
2010年07月29日 21:54:42
11楼
切,这只是书上想出来的吧..现实中可能会这样接?
电焊机接地和焊把线多是要移动...真是扯蛋.会把水泵零线会接到这上来?焊机稍微动下,水泵就停 ..
回复

相关推荐