boss给了份试卷,几个题目8会做啊,知道这里的网友素质高能力强,发到这里来请会做的留答案。不胜感激!1,如果一台风冷螺杆机组的水泵扬程达不到机组的设计要求,机组在制热模式下可能出现----,----,----,-----等故障。2,有一台户式变频水机采用了风盘连动功能,但是不能使用风盘连动开关启动机组。请详细描述解决该故障的具体步骤?3,一台水冷螺杆机组在运行了一段时间后,发现该机组频繁报压缩机过载保护,请分析原因并描述解决方法。

boss给了份试卷,几个题目8会做啊,知道这里的网友素质高能力强,发到这里来请会做的留答案。不胜感激!
1,如果一台风冷螺杆机组的水泵扬程达不到机组的设计要求,机组在制热模式下可能出现----,----,----,-----等故障。
2,有一台户式变频水机采用了风盘连动功能,但是不能使用风盘连动开关启动机组。请详细描述解决该故障的具体步骤?
3,一台水冷螺杆机组在运行了一段时间后,发现该机组频繁报压缩机过载保护,请分析原因并描述解决方法。
4,在长江流域某地安装了1台水冷螺杆机组,在制冷状态下,机组频繁报排气压力过高保护,请问有何种原因可能造成此问题?
免费打赏
darktime
2005年11月09日 20:36:20
2楼
1.吸排气压力升高,机组停车
2.不了解户式变频
3.可能是油温升高,导致喷油压力过大,建议检查油冷却器或调整进出水阀
4.冷却水温度过高,导致冷凝器效果不佳,引起排气压力升高,调整机组运行工况,减小载荷
回复
quandunhai
2005年11月11日 13:32:06
3楼
楼上都回答了,不过二个问题,应该是厂家设置的吧.要不就是本身坏了.