土壤源热泵系统设计方法步骤(转载)
guolei12344
guolei12344 Lv.12
2005年11月04日 09:40:58
来自于热泵工程
只看楼主

随着我国建筑业持续发展,对建筑节能的要求越来越高,而供热系统和空调系统是建筑能耗的主要组成部分,因此,设法减小这两部分能耗意义非常显著。地源热泵供热空调系统是一种使用可再生能源的高效节能、环保型的系统。冬季通过吸收大地的能量,包括土壤、井水、湖泊等天然能源,向建筑物供热;夏季向大地释放热量,给建筑物供冷。相应地,地源热泵系统分土壤源热泵系统、地下水热泵系统和地表水热泵系统3种形式。 土壤源热泵系统的核心是土壤耦合地热交换器。

地下水热泵系统分为开式、闭式两种:开式是将地下水直接供到热泵机组,再将井水回灌到地下;闭式是将地下水连接到板式换热器,需要二次换热。
地表水热泵系统与土壤源热泵系统相似,用潜在水下并联的塑料管组成的地下水热交换器替代土壤热交换器。
虽然采用地下水、地表水的热泵系统的换热性能好,能耗低,性能系数高于土壤源热泵,但由于地下水、地表水并非到处可得,且水质也不一定能满足要求,所以其使用范围受到一定限制。国外(如美国、欧洲)主要研究和应用的地源热泵系统以及我国理论研究和实验研究的重点均是土壤源热泵系统。目前缺乏系统设计数据以及较具体的设计指导,本文进行了初步探讨,以供参考。
1 土壤源热泵系统设计的主要步骤
(1)建筑物冷热负荷及冬夏季地下换热量计算
建筑物冷热负荷计算与常规空调系统冷热负荷计算方法相同,可参考有关空调系统设计手册,在此不再赘述。
冬夏季地下换热量分别是指夏季向土壤排放的热量和冬季从土壤吸收的热量。可以由下述公式 [2]计算:
kW (1)
kW (2)
其中 Q1'——夏季向土壤排放的热量,kW
Q1——夏季设计总冷负荷,kW
Q2'——冬季从土壤吸收的热量,kW
Q2——冬季设计总热负荷,kW
COP1——设计工况下水源热泵机组的制冷系数
COP2——设计工况下水源热泵机组的供热系数
一般地,水源热泵机组的产品样本中都给出不同进出水温度下的制冷量、制热量以及制冷系数、供热系数,计算时应从样本中选用设计工况下的 COP1、COP2 。若样本中无所需的设计工况,可以采用插值法计算。
( 2)地下热交换器设计
这部分是土壤源热泵系统设计的核心内容,主要包括地下热交换器形式及管材选择,管径、管长及竖井数目、间距确定,管道阻力计算及水泵选型等。
( 3)其它
2 地下热交换器设计
2.1 选择热交换器形式
2.1.1 水平(卧式)或垂直(立式)
在现场勘测结果的基础上,考虑现场可用地表面积、当地土壤类型以及钻孔费用,确定热交换器采用垂直竖井布置或水平布置方式。尽管水平布置通常是浅层埋管,可采用人工挖掘,初投资一般会便宜些,但它的换热性能比竖埋管小很多,并且往往受可利用土地面积的限制,所以在实际工程中,一般采用垂直埋管布置方式。
根据埋管方式不同,垂直埋管大致有 3种形式:(1)U型管(2)套管型(3)单管型。套管型的内、外管中流体热交换时存在热损失。单管型的使用范围受水文地质条件的限制。U型管应用最多,管径一般在50mm以下,埋管越深,换热性能越好,资料表明:最深的U型管埋深已达180m。U型管的典型环路有3种,其中使用最普遍的是每个竖井中布置单U型管。
2.1.2 串联或并联
地下热交换器中流体流动的回路形式有串联和并联两种,串联系统管径较大,管道费用较高,并且长度压降特性限制了系统能力。并联系统管径较小,管道费用较低,且常常布置成同程式,当每个并联环路之间流量平衡时,其换热量相同,其压降特性有利于提高系统能力。因此,实际工程一般都采用并联同程式。结合上文,即常采用单 U型管并联同程的热交换器形式。
2.2 选择管材
一般来讲,一旦将换热器埋入地下后,基本不可能进行维修或更换,这就要求保证埋入地下管材的化学性质稳定并且耐腐蚀。常规空调系统中使用的金属管材在这方面存在严重不足,且需要埋入地下的管道的数量较多,应该优先考虑使用价格较低的管材。所以,土壤源热泵系统中一般采用塑料管材。目前最常用的是聚乙烯( PE)和聚丁烯(PB)管材,它们可以弯曲或热熔形成更牢固的形状,可以保证使用50年以上;而PVC管材由于不易弯曲,接头处耐压能力差,容易导致泄漏,因此,不推荐用于地下埋管系统。
2.3 确定管径
在实际工程中确定管径必须满足两个要求:(1)管道要大到足够保持最小输送功率;(2)管道要小到足够使管道内保持紊流以保证流体与管道内壁之间的传热。显然,上述两个要求相互矛盾,需要综合考虑。一般并联环路用小管径,集管用大管径,地下热交换器埋管常用管径有20mm、25mm、32mm、40mm、50mm,管内流速控制在1.22m/s以下,对更大管径的管道,管内流速控制在2.44m/s以下或一般把各管段压力损失控制在4mH2O/100m当量长度以下。
2.4 确定竖井埋管管长
地下热交换器长度的确定除了已确定的系统布置和管材外,还需要有当地的土壤技术资料,
免费打赏
guolei12344
2005年11月04日 09:42:44
2楼
4 设计举例
4.1 设计参数
上海某复式住宅空调面积 212㎡
4.1.1 室外设计参数
夏季室外干球温度 tw=34℃, 湿球温度ts=28.2℃
冬季室外干球温度 tw=-4℃, 相对湿度φ=75%
4.1.2 室内设计参数
夏季室内温度 tn=27℃, 相对湿度φn=55%
冬季室内温度 tn=20℃, 相对湿度φn=45%
4.2 计算空调负荷及选择主要设备
参考常规空调建筑物冷热负荷的计算方法,计算得到各房间冷热负荷并选择风机盘管型号;考虑房间共用系数(取 0.8),得到建筑物夏季设计总冷负荷为24.54kW,冬季设计总热符负荷为16.38kW,选择WPWD072型水源热泵机组2台,本设计举例工况下的 COP1=3.3,COP2 =3.7。
4.3 计算地下负荷
根据公式(1)、(2)计算得 kW
kW
取夏季向土壤排放的热量 Q1 '进行设计计算。
4.4 确定管材及埋管管径
选用聚乙烯管材 PE63(SDR11),并联环路管径为DN20,集管管径分别为DN25、DN32、DN40、DN50。
4.5 确定竖井埋管管长
根据公式( 3)计算得
m
4.6 确定竖井数目及间距
选取竖井深度 50m,根据公式(4)计算得

圆整后取 10个竖井,竖井间距取4.5m。
4.7 计算地埋管压力损失
各管段的压力损失,得到各管段总压力损失为40kPa。再加上连接到热泵机组的管路压力损失,以及热泵机组、平衡阀和其他设备元件的压力损失,所选水泵扬程为15mH2O。
4.8 校核管材承压能力
上海夏季大气压力p0 = 100530 Pa,水的密度 ρ=1000 kg/m3,
当地重力加速度g =9.8 m/s2,高度差h=50.5 m
重力作用静压ρgh =494900 Pa
水泵扬程一半0.5 ρh=7.5 mH2O=73529 Pa
因此,管路最大压力 p=p0+ρgh+0.5 ρh=668959 Pa(约0.7Mpa)
聚乙烯 PE63(SDR11)额定承压能力为1.0MPa,管材满足设计要求。
5 结论
地源热泵系统在我国长江流域及其周围地区具有广阔的应用前景,但有关影响土壤源热泵系统广泛应用的主要因素(如地下热交换器的传热强化、土壤性质等)的研究还很有限,设计时大致可以遵循以下原则:
( 1)若建筑物周围可利用地表面积充足,应首先考虑采用比较经济的水平埋管方式;相反,若建筑物周围可利用地表面积有限,应采用竖直U型埋管方式。
( 2)尽管可以采用串联、并联方式连接埋管,但并联方式采用小管径,初投资及运行费用均较低,所以在实际工程中常用,且为了保持各并联环路之间阻力平衡,最好设计成同程式。
( 3)选择管径时,除考虑安装成本外,一般把各管段压力损失控制在4mH2O/100m(当量长度)以下,同时应使管内流动处于紊流过渡区。

回复
shjyxh
2005年11月04日 10:36:03
3楼
很好,现在高档点的野猪很炒地源热泵的,国外用的多啊
回复
guolei12344
2005年11月04日 11:13:18
4楼
我只是转载,其实对于土壤热泵没很接触过。
回复
波澜不惊bobo
2005年11月10日 08:01:54
5楼
很有参考价值,不错。不过,计算公式怎么没有写出来呢?
回复
波澜不惊bobo
2005年11月10日 08:03:15
6楼
我想问一下,土壤的传热系数大约是多少呢,有谁有这方面的资料啊?
回复
blackerone
2006年01月16日 14:59:43
7楼
从那里转的啊,把链接法上来吧
回复
chuanjing_z
2007年05月25日 11:39:01
8楼
呵呵,这种设计方法有一定道理,但是建议使用全年动态负荷计算方法。
回复
ly80ee
2007年12月04日 11:59:19
9楼
转载的次数太多了,到处都是这篇文章,能不能换个新点的转载,而且转载的并不全面
回复

相关推荐

APP内打开