甲乙类厂房直流式空调,可否用转轮热交换回收冷量呢?
lihuajiancn
2010年07月27日 11:17:25
只看楼主

《建筑防火规范》第9.1.1条 甲、乙类厂房中的空气,不应循环使用。丙类生产厂房中的空气,如含有燃烧危险的粉尘、纤维,应经过处理后,再循环使用。第9.1.2条 甲、乙类厂房用的送风设备和排风设备不应布置在同一通风机房内,且排风设备不应和其他房间的送、排风设备布置在同一通风机房内。-----------------也就是说甲乙类厂房要用直流式空调,那么可否用转轮热交换回收冷量呢?[ 本帖最后由 lihuajiancn 于 2010-7-27 11:20 编辑

《建筑防火规范》第9.1.1条 甲、乙类厂房中的空气,不应循环使用。丙类生产厂房中的空气,如含有燃烧危险的粉尘、纤维,应经过处理后,再循环使用。

第9.1.2条 甲、乙类厂房用的送风设备和排风设备不应布置在同一通风机房内,且排风设备不应和其他房间的送、排风设备布置在同一通风机房内。
-----------------也就是说甲乙类厂房要用直流式空调,那么可否用转轮热交换回收冷量呢?

[ 本帖最后由 lihuajiancn 于 2010-7-27 11:20 编辑 ]
免费打赏
jackydong
2010年07月28日 09:59:30
2楼
如果空气不能循环使用,那就说明有危险物质积聚的可能

如果整个车间都要求恒温恒湿,比较难办,如果真的这样要求,那就只能是高能耗.... 转轮回收是不行的.....

在这种厂房中,如果是人体舒适需要空调,可以考虑局部送空调风....