我们公司前段时间购买了9台组合式净化空调,用了一年后5台空调机箱表冷段底座都有不同程度的向外渗水现象,检查了空调机箱表冷器没有漏水的现象,找了厂家后他们也没有多少办法。有高手了解的支个招。感激不尽
我们公司前段时间购买了9台组合式净化空调,用了一年后5台空调机箱表冷段底座都有不同程度的向外渗水现象,检查了空调机箱表冷器没有漏水的现象,找了厂家后他们也没有多少办法。有高手了解的支个招。感激不尽
12楼
按照这样做了,运行了几天,感觉有点效果了,不过还是有点漏
回复
13楼
绝对产品质量问题,找生产厂家。
回复
14楼
以前好的,现在漏水,尤其是运行1年后才开始的,最大的可能是过滤网堵塞严重,风机运转时,表冷段负压比新装时加大(因为过滤网堵了,送风和回风都不畅了),表冷盘管的冷凝水会飘出积水盘,引起箱体内积水、渗水。如果过滤网继续堵塞而不清洗,表冷段负压继续加大,就会出现,排水盘的U型弯的水柱压力不足以抵消风机的吸力,冷凝水无法排出,满溢到箱体内。建议你清洗、更换滤网(如果末端有高效的,高效也应该换了。)
回复
15楼
晚上试试
回复
16楼
问题解决了吗?
回复
17楼
没有,气死我了,虽然现在漏的少,但还是漏,厂家说是排水管水封的问题.
回复
18楼
U型管做得小,也就是水封的问题,也会出现这个现象,不过大部分情况下,如果U型管没做好的话,一般刚开始就漏了,不会过了1年才漏。你现在要分清楚的是:这个水是从水盘里漫溢出来的,还是从表冷器上直接飞出来的,建议你开机后,自己躲在里面,打开检修灯或者手电筒,观察观察。空调箱漏水无非就以下几种情况:
1、如果是从水盘里漫溢出来的,那可能是水封真的有问题或者排水管不畅。这种情况下需要检查排水了。
2、如果是从表冷盘管上飞溅出来的,那就是表冷盘管的迎面风速太快,一般可能已经大于2.7米以上了。这种情况下需要厂家来加装挡水板。
3、水盘焊接处有裂口了。
另外问一下,你是全新风的空调箱还是回风的?
但我还是觉得可能是过滤网有问题,要不你试试把滤网全部拿掉,开个1个小时看看。
回复