我们公司前段时间购买了9台组合式净化空调,用了一年后5台空调机箱表冷段底座都有不同程度的向外渗水现象,检查了空调机箱表冷器没有漏水的现象,找了厂家后他们也没有多少办法。有高手了解的支个招。感激不尽
我们公司前段时间购买了9台组合式净化空调,用了一年后5台空调机箱表冷段底座都有不同程度的向外渗水现象,检查了空调机箱表冷器没有漏水的现象,找了厂家后他们也没有多少办法。有高手了解的支个招。感激不尽
2楼
虽然描述了,但是还是不清楚发生了什么问题,有没有图片辅助说明下呢?怎么判断的渗水?渗出空调箱了?
回复
3楼
只是空调漏水部位,大约在表冷段,不过积水盘里没有水
回复
4楼
请高手帮忙分析一下
回复
5楼
会不会是表冷器的某一段和金属有接触?
在表冷盘下面或者其他有接触的部位加一个橡胶垫之类的东西,隔绝冷源向外传递。
我买的FCU只要停机,整个机组在表冷段那个地方都在滴水。
原因是,FCU没有和支架做好热隔断。
回复
6楼
谢谢,我试一下
回复
7楼
好象是因为冷桥引起的箱体结露....也可以检查下,积水盘是不是有问题...
能不能解释下,基础上的白点是什么东西?
一般我们现在做带排水沟的混凝土基础,这样机房怎样都不会有水到处流了....嘿嘿
回复
8楼
基础上的白点是不锈钢螺栓,和槽钢基础
回复
9楼
上午拆看了一下,确实表冷器有点地方直接和箱体接触,已经加了橡胶垫片,在运行几天看看
回复
10楼
我们把积水盘有冲了一遍,有检查了一下箱体的密封和防冷桥,现在就坐等了,运行一段时间再看看
回复
11楼
:victory: :victory: 好象是因为冷桥引起的箱体结露....也可以检查下积水盘是不是有问题