我们公司前段时间购买了9台组合式净化空调,用了一年后5台空调机箱表冷段底座都有不同程度的向外渗水现象,检查了空调机箱表冷器没有漏水的现象,找了厂家后他们也没有多少办法。有高手了解的支个招。感激不尽

我们公司前段时间购买了9台组合式净化空调,用了一年后5台空调机箱表冷段底座都有不同程度的向外渗水现象,检查了空调机箱表冷器没有漏水的现象,找了厂家后他们也没有多少办法。有高手了解的支个招。感激不尽
免费打赏
jackydong
2010年07月27日 11:20:51
2楼
虽然描述了,但是还是不清楚发生了什么问题,有没有图片辅助说明下呢?怎么判断的渗水?渗出空调箱了?
回复
zhangwan12
2010年07月27日 15:37:53
3楼
只是空调漏水部位,大约在表冷段,不过积水盘里没有水
回复
zhangwan12
2010年07月27日 15:39:00
4楼
请高手帮忙分析一下
回复
qgpei1225
2010年07月27日 20:54:09
5楼
会不会是表冷器的某一段和金属有接触?
在表冷盘下面或者其他有接触的部位加一个橡胶垫之类的东西,隔绝冷源向外传递。
我买的FCU只要停机,整个机组在表冷段那个地方都在滴水。
原因是,FCU没有和支架做好热隔断。
回复
zhangwan12
2010年07月28日 08:18:34
6楼
谢谢,我试一下
回复
jackydong
2010年07月28日 09:46:16
7楼
好象是因为冷桥引起的箱体结露....也可以检查下,积水盘是不是有问题...
能不能解释下,基础上的白点是什么东西?
一般我们现在做带排水沟的混凝土基础,这样机房怎样都不会有水到处流了....嘿嘿
回复
zhangwan12
2010年07月28日 10:05:57
8楼
基础上的白点是不锈钢螺栓,和槽钢基础
回复
zhangwan12
2010年07月28日 10:08:14
9楼
上午拆看了一下,确实表冷器有点地方直接和箱体接触,已经加了橡胶垫片,在运行几天看看
回复
zhangwan12
2010年07月28日 10:43:36
10楼
我们把积水盘有冲了一遍,有检查了一下箱体的密封和防冷桥,现在就坐等了,运行一段时间再看看
回复
wfxjwang
2010年07月28日 11:22:50
11楼
:victory: :victory: 好象是因为冷桥引起的箱体结露....也可以检查下积水盘是不是有问题
回复