这条防火规范该怎么理解?
cc_17177
cc_17177 Lv.2
2010年07月27日 10:27:39
来自于防雷减灾
只看楼主

11.4.1 下列场所应设置火灾自动报警系统:8. 老年人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200 床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等可以分解成以下三句吗?1.老年人建筑、2.任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所3.和大于等于200 床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等

11.4.1 下列场所应设置火灾自动报警系统:
8. 老年人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的旅馆建筑、疗养
院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200 床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等

可以分解成以下三句吗?
1.老年人建筑、
2.任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所
3.和大于等于200 床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等
免费打赏
duanyu1984
2010年08月10日 08:30:34
42楼
楼主说的很对啊 有的时候中国的语言文字 真是一种读法 一种理解 哈哈
楼主理解的对
回复
zhao144731
2010年08月10日 12:56:27
43楼
:victory: :victory: 楼主理解的正确
回复
dianqi325
2010年08月10日 22:17:14
44楼
分号的所有情况应该都要设置

规范应该考虑下,为什么会有这条规范的存在?
回复
lzy21030218
2010年08月11日 08:50:17
45楼
正确
回复
dajehua
2010年08月11日 14:15:10
46楼
是这样理解的
回复
ccppm
2010年08月11日 15:42:30
47楼
不知道我们楼下路边那个临时搭的棚子,用来给老年人打麻将的,要不要装自动报警系统
回复
gyf0104
2010年08月12日 09:06:15
48楼
完全正确 ,加十分
回复
xuchaodu
2010年08月12日 09:34:38
49楼
差不多
就是这么理解的
回复
yanglifeng226
2010年08月12日 11:30:51
50楼
不是三个部分 而是按顿号分为N部分了 不是太难理解啊
回复
cx790428
2010年08月12日 21:29:45
51楼
似乎是这样的
回复