11.4.1 下列场所应设置火灾自动报警系统:8. 老年人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200 床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等可以分解成以下三句吗?1.老年人建筑、2.任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所3.和大于等于200 床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等
11.4.1 下列场所应设置火灾自动报警系统:
8. 老年人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的旅馆建筑、疗养
院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200 床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等
可以分解成以下三句吗?
1.老年人建筑、
2.任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所
3.和大于等于200 床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等
22楼
根据上海市审图中心的意见,应理解为:老年人建筑、疗养院的病房楼、医院的病房楼、儿童活动场所;任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的旅馆建筑;大于等于200 床位的医院的门诊楼、手术部等.老年人建筑、疗养院的病房楼、医院的病房楼、儿童活动场所为无条件执行,主要考虑这些场所的人员行动缓慢.
回复
23楼
哈哈
回复
24楼
没看明白
回复
25楼
楼主的理解应该是正确的
回复
26楼
我也这样理解!
回复
27楼
:lol
回复
28楼
楼主的理解是正解:victory:
回复
29楼
是这么理解的!
回复
30楼
引用:
原帖由 xhwnjut 于 2010-8-6 11:16 发表
根据上海市审图中心的意见,应理解为:老年人建筑、疗养院的病房楼、医院的病房楼、儿童活动场所;任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的旅馆建筑;大于等于200 床位的医院的门诊楼、手术部等.老年人 ... 我也这样理解!
回复
31楼
规范都这么严格,设计时没本规范在手,真是不好做呢。
回复