1.互感器一次侧额定电流是不是要比断路器额定电流大?既然这样如图是不是不对?2.如何确定低压侧补偿量?我看到一个说法是说要按变压器的30%来算,还是要具体按照计算,补偿前的功率因素,补偿后的功率因素来算?3.有些进线柜有四个互感器,多出来的一个是给补偿柜信号的,我这个不理解?互感器怎么可以测出功率引述了?

1.互感器一次侧额定电流是不是要比断路器额定电流大?既然这样如图是不是不对?
2.如何确定低压侧补偿量?我看到一个说法是说要按变压器的30%来算,还是要具体按照计算,补偿前的功率因素,补偿后的功率因素来算?
3.有些进线柜有四个互感器,多出来的一个是给补偿柜信号的,我这个不理解?互感器怎么可以测出功率引述了?

未命名.jpg

免费打赏
chjs001
2010年07月26日 22:33:05
2楼
回答1、因为开关时350A 互感器没有350/5A的 所以一般选和他比较靠近的所以是才选400/5A的电流表
2、两种都可以啊 后者比较准确。
3、另外一个电流互感器是无功补偿电流取样用的,取样到电容柜的无功补偿控制器 同时取BC想电压,怎么会补偿要楼主自己去了解无功补偿原理了啊
回复
yaoguizhong213
2010年07月27日 13:55:57
3楼
1.互感器一次侧额定电流是不是要比断路器额定电流大?既然这样如图是不是不对?
不是和断路器额定电流比的,相近即可,一般大些,是根据负荷大小确定,并且考虑保护需要,图正确。
2.如何确定低压侧补偿量?我看到一个说法是说要按变压器的30%来算,还是要具体按照计算,补偿前的功率因素,补偿后的功率因素来算?
后一种更准确客观,但是一般情况下30%就够了。
3.有些进线柜有四个互感器,多出来的一个是给补偿柜信号的,我这个不理解?互感器怎么可以测出功率引述了?
给信号不是测功率因数,是电流量,有了电流量和电压量才可测量功率因数。电压量一般是不变的,功率因数的变换就体现在电流量上,电压量、电流量都有才能够比较出相位角差,才测量出功率因数。
回复
a214174634
2010年07月27日 13:59:50
4楼
学习了 做了一年的补偿柜 这些都不了解 呵呵
回复
a214174634
2010年07月27日 14:00:29
5楼
楼主用的是环宇集团的产品 支持支持 顶下
回复
xiaofeng55566705
2010年07月27日 14:05:01
6楼
回复
ahha2001cn
2010年07月27日 14:05:51
7楼
只说第1点:
《民规》5.3.1.7 “仪表的测量范围和电流互感器变比的选择,宜满足当被测量回路以额定值的条件运行时,仪表的指示在满量程的70%。”本人理解计算电流值应该达到互感器的一次电流2/3为好,这样较为精确;

关于第2点:
诚然知道补偿前后的功率因数算起来比较精确,可小弟真不知道如何才能准确得出系统补偿前的功率因数,恐怕还得现场实测吧!
回复
gumqwy
2010年07月27日 17:25:13
8楼
我赞同7楼的说法,现在小区大了,谐波污染越来越严峻了,咱们平时计算的功率因素均是基波,实际时的功率因数应该比计算的小。