12楼
小弟有点不明白
为什么在不同标高接入更没问题?
为什么有跌差会更没问题?
能解释一下吗
回复
13楼
可以。图集上有
回复
14楼
我认为可以,我就曾经做过
回复
15楼
图集上我看到的最多只有3根接入管
没有4根的
回复
16楼
原理是:检查井圆周壁为定值的基础上,在同一标高上能够合理接入最多的管道数。《室外排水设计规范》4。4。8条接入检查井的支管(接户管或连接管)管径大于300mm时,支管数不宜超过三条。
回复
17楼
检查井内接入支管过多,也只是造成维护管理工人操作上的不便,所以,实在是无法避免接入多条管道时,但接也无妨.
回复
18楼
我认为可以,《室外排水设计规范》3.4.8规定的其实也只是不宜超过三根,实际工程中也都是这样的。题外话,楼主的建筑是多少层啊,一个厨房也用DN100,而且底层还变径,是因为底层那个支管与出户管的高差不够?还是其他,我只是认为假如你的四根管子小点应该更好。
回复
19楼
同一标高上接四跟管检查井容纳不下,一个检查井接三跟,另一个接一跟.
回复
20楼
6层建筑
底层没有单排
立管底部放大是为了缩小最低支管与立管底的距离
回复
21楼
接五根管子的我也做过,那是叫没办法,地方狭窄不容许设更多的检查井。但是接入管道的标高不能在一个水平面,否则是没有办法接进去的,另外检查井的大小也与接入管道的大小有关,要适当加大检查井尺寸。
回复