DW15-1600万能式断路器电机烧坏原因分析
nbyjming
nbyjming Lv.5
2010年07月26日 18:59:25
来自于断路器
只看楼主

最近我单位出现DW15-1600万能式断路储能器电机经常烧坏,在储能合闸时没有烧坏现象,但奇怪的是断断路器工作一段时间后储能电机烧坏,而断路器工作时储能电机是不工作的,请高手分析一下。

最近我单位出现DW15-1600万能式断路储能器电机经常烧坏,在储能合闸时没有烧坏现象,但奇怪的是断断路器工作一段时间后储能电机烧坏,而断路器工作时储能电机是不工作的,请高手分析一下。
免费打赏
wysh
2010年07月26日 19:41:23
2楼
可能的原因如下:
1.二次回路故障导致电动机长时间运转而烧毁,本来此电动机的设计是短时工作制,所以不能常时间转动。常见的有储能的辅助触点短路、机构卡滞等
2.环境因素-包含工作电压、空气的干燥度 工作电压越高,空气越潮湿则电动机越容易烧毁
回复
wujian1969
2010年07月26日 20:42:57
3楼
可能是由于储能电机的限位开关损坏导致储能到位后触头不断开电机一直通电。
回复
nbyjming
2010年07月27日 12:35:29
4楼
这些常规的原因我都分析过,不过还是要烧坏的现象
回复
kdwyg
2010年07月27日 16:32:59
5楼
检查储能电机的线圈电流,肯定无电流长时间接入电机,
查线圈回路为啥长时间有电!
回复
wysh
2010年07月27日 21:03:47
6楼

烧坏的现象???
回复
nbyjming
2010年07月28日 11:57:55
7楼
有电机引出线发热后与外壳短路的,有匝间发热后短路的,也有绕组发热后与外壳短路的
回复
gjc1788
2010年07月28日 20:32:44
8楼

老万,同意你的观点,外加一个电机的质量不知道怎么样哟。
回复

相关推荐