互感器的问题?
zmudxiaxue
zmudxiaxue Lv.4
2010年07月26日 17:34:04
来自于变压器
只看楼主

高手详细解释哈什么情况要用3组互感器,什么时候用2组,什么时候用一组?什么时候三相都装,什么时候只装两相,什么时候只装一相等等,如下面几张图,高手详细解释哈每张图的作用,非常感谢谢谢![ 本帖最后由 zmudxiaxue 于 2010-7-26 17:46 编辑 ]

高手详细解释哈什么情况要用3组互感器,什么时候用2组,什么时候用一组?什么时候三相都装,什么时候只装两相,什么时候只装一相等等,如下面几张图,高手详细解释哈每张图的作用,非常感谢谢谢!

[ 本帖最后由 zmudxiaxue 于 2010-7-26 17:46 编辑 ]

3.jpg


2.jpg


1.jpg


11.jpg


12.jpg

免费打赏
wysh
2010年07月26日 19:44:18
2楼
需要测量、计量、保护时,三组ct,测量、保护和计量需要其中两个则用两组ct,三选一则用一组ct。
回复
franklee_86
2010年07月26日 21:00:03
3楼
确实没有办法,要土木币啊。原谅了。
回复
zmudxiaxue
2010年07月27日 09:07:10
4楼
谢谢版主!
回复
sydl18
2010年07月28日 13:43:43
5楼
能详细说一下保护指什么吗
回复
红苹果
2010年07月28日 14:40:56
6楼
什么时候用1组,2组,3组?
线路一般1组;母线一般3组,计量测量保护看二次负荷,一般2组或者3组。。。
回复
zmudxiaxue
2010年07月29日 08:50:27
7楼
谢谢!好好学习天天向上!
回复
lingxuct
2010年07月29日 12:27:44
8楼
差动保护需要单独一组(CT二次),后备保护也用一组,普通表计用一组测量绕组,如果有母差保护,还需要一组。
回复
woheni2010
2010年07月30日 00:21:16
9楼
学习了 对互感器的个数问题一直很纠结,看了之后稍微好点
回复
tianranse
2010年07月30日 09:02:59
10楼
看了之后收益颇丰,谢谢各位的讲解,其实上我也存在同样的模糊