2楼
7层以下住宅不需要双电源。
回复
3楼
设计规范规定多层以下,包含6层以下住宅不需要安装电梯,塔楼,高层电梯需要双电源。
回复
4楼
三级负荷吧 不需要把
回复
5楼
如果需要设置双电源,而且仅电梯设置双电源,系统怎么才合理?
回复
6楼
做一个双切箱,专供电梯控制箱。
回复
7楼
那就有个问题了,总箱设在一层,电梯配电箱设在负二层,电梯的工作电源来自一层的户内总箱,电梯的备用电源来自室外的总箱。那,电梯配电箱要单独再设置一个SPD放浪涌装置。而且户内的总箱都已经设置了SPD了,再在电梯配电箱设置的话是不是显得太多了。
回复
9楼
SPD设置可考虑上下级保护关系。再说你是总电源设了SPD,而备用电源不设是不合理的,所以,在双切箱开关后面设置1级SPD是必要的。
回复
10楼
两路电源,就需要2个SPD,必须的。
回复
11楼
回复