本人现在因工程的特殊需要,要用DDC来控制水冷柜机的压缩机工作,但是水冷柜机的温度变送器是热敏电阻传感器,DDC输出的是0-10V电压或者是4-20mA的信号,想问下大家,我应该怎样把DDC中输出的电压或电流转变成为水冷柜机需要的电阻信号呢。望大家帮下忙。
本人现在因工程的特殊需要,要用DDC来控制水冷柜机的压缩机工作,但是水冷柜机的温度变送器是热敏电阻传感器,DDC输出的是0-10V电压或者是4-20mA的信号,想问下大家,我应该怎样把DDC中输出的电压或电流转变成为水冷柜机需要的电阻信号呢。望大家帮下忙。
2楼
你理解错了,应该是DDC采集温度变送器是热敏电阻信号,输出0-10V或4-20MA控制变频器或调节阀。
回复
3楼
温度变送器就是将各种温度传感信号转换成4---20MA的仪器。它是信号源,DDC是接收和处理信号的部分
回复
4楼
我公司代理销售美国FITOK产品,欢迎来电
回复
5楼
水冷柜机的热敏电阻传感器经过温度变送器,转换为0-10V电压信号或4-20mA的电流信号,去控制加热或制冷......对您的工艺不清楚,只能说到此处.
回复
6楼
可能题上说得不是很清楚,简单点说就是这样,温湿度由DDC检测,把水冷柜机的温度变送器线剪了,接到DDC的输出端。这样相当于DDC控制了水冷柜机所检测到的温度,从而控制了水冷柜机压缩机的工作与否。这在DDC上要做些什么才可以呢。
回复
7楼
可以在里面增加个温湿度采集模块 ,不一定要剪切那线
回复
8楼
你在乱搞,温度变送器怎么可以乱搞,他的变送电路,补偿防干扰什么的都独设计的,