关于厂房通风管道设计问题
pzyppgo
pzyppgo Lv.5
2005年11月02日 23:02:13
来自于通风排烟
只看楼主

见一80多米长的厂房排风系统,其排风干管全为同一尺寸,按照风量计算的话应该离排风机远的地方管径要小些啊,为何都取一样大呢,为了施工方便吗?不解

见一80多米长的厂房排风系统,其排风干管全为同一尺寸,按照风量计算的话应该离排风机远的地方管径要小些啊,为何都取一样大呢,为了施工方便吗?不解
免费打赏
georgeqiu
2005年11月03日 10:03:28
2楼
你确定是排风管道吗?厂房是电子厂房吗?是不是中央集尘系统?如是,就属正常情况!
回复
pzyppgo
2005年11月03日 18:30:04
3楼
是生物厂房,要排掉各房间内的空气,以补充室外空气进来(应该没有多少尘,只是排除室内含氧量很低的空气).该系统没有设置新风管道,通过排风使房间形成负压来补充新风.
为什么是电子厂房或中央集尘系统就属正常呢,理由何在?难道不是按照风量来计算管径的吗?
回复
hust-ganjj
2005年11月04日 12:00:23
4楼
方便清洗吧
回复

相关推荐

APP内打开