请大师们帮忙,关于变频供水
qunlong
qunlong Lv.2
2002年01月28日 12:29:29
只看楼主

有一高档住宅,一栋12层,一栋7层,采用变频恒压供水(生活用水),请大师们帮我算一下用水量和系统扬程,具体情况为:泵房在地下室,高度3.3米,楼高36.4米,屋顶有稳压消防水箱,消防稳压补水量 3 吨/小时,用水户共204户,每家配壁挂锅炉(供暖,生活用热水),壁挂锅炉的进口压力应有1.5公斤的压力,双卫生间,配有浴盆,马桶,洗脸盆,厨房配冷,热水龙头,另配有洗衣机专用龙头. 按生活用水定额计算系统流量为34.5%,按秒流量为 19 l/h,选哪一个合适,请各位大师指教.

有一高档住宅,一栋12层,一栋7层,采用变频恒压供水(生活用水),请大师们帮我算一下用水量和系统扬程,具体情况为:泵房在地下室,高度3.3米,楼高36.4米,屋顶有稳压消防水箱,消防稳压补水量 3 吨/小时,用水户共204户,每家配壁挂锅炉(供暖,生活用热水),壁挂锅炉的进口压力应有1.5公斤的压力,双卫生间,配有浴盆,马桶,洗脸盆,厨房配冷,热水龙头,另配有洗衣机专用龙头. 按生活用水定额计算系统流量为34.5%,按秒流量为 19 l/h,选哪一个合适,请各位大师指教.
免费打赏
堕落天使
2002年04月20日 13:59:33
12楼
用秒流量计算肯定会出现水泵闲置的!
回复
姑苏慕逸
2002年05月17日 16:51:38
13楼
我个人同意楼上的意见
回复
万开hjm
2002年05月22日 14:24:12
14楼
建议: 流量Q=22立方/h,扬程H=55-60m.
回复
hjj
2002年08月09日 13:06:46
15楼
按秒流量计算,如果实际运行中用不到,则把多的1台泵作为备用泵,我公司的设备可以实现定时换泵,保证所有水泵运行时间均等,环泵时间可以任意设定。可以选择3台25m3/h的主泵加1态6m3/h的副泵加1台气压罐,扬程要60~70米,否则不能保证锅炉进水压力,而且需要分区,以保证低区压力为3-4kg
回复
万开hjm
2002年08月09日 13:57:51
16楼
建议1-3层或4层市政直接供水,剩下的变频供水,水泵选为:主泵65DL*4两台,一用一备,小流量泵一台,40DL*6一台,系统好用,工况好,可保障供水,无多余设备,投资少运行费用低。
回复
xiaotian197864
2002年08月16日 20:37:37
17楼
变频是方向,小伙子,你用对了,要是在上海的话,有上海第一水泵厂、上海凯泉,在山东,有博山水泵,在南方,有佛山水泵,需要可以联系,xiaotian197864@sohu.com
回复
fudarlx
2003年02月10日 17:22:46
18楼
LXS-系列全自动变频调速恒压供水设备
※设备主要性能:
1、自动化程度高,可实现恒压变量,双恒压变量等控制方式, 多种启停控制方式.定压精度≤±1%。
2、节能率为20%-50%(配以节能运转模式,还可进一步提高节能效果) 。
3、变频器对电机进行软启软停,减少设备损耗,延长电动机寿命。
4、管网压力恒定,无冲击。
5、功能齐全,运行可靠,操作维护简便。

我公司承接各大企业风机、水泵变频技改项目,欢迎贵厂选用我公司的产品,或工程项目与我公司配套,我公司的技术一流,合作方式灵活,售后服务好!

欢迎垂询!

联系方式: 北京富达瑞能源科技开发有限公司
地址:北京市丰台区鹅凤营147号华胜写字楼0140室
电话:010-63336909  63336910 63337611    
手机:13911093205
传真:010-63337611
邮编:100073
E-mail:fudarlx@sina.com
回复
长流水
2003年03月18日 17:02:38
19楼
用水定额 250L/人·日,总计85户,每户3.5人计
最大日用水量 Qd=204×3.5×250/1000=178.5m3/d
最高时用水量 Qh=2×178.5/24=14.88m3/h
水池容积 V=2×Qh+20%×Qd=2×14.88+20%×178.5=65.5 m3
每户给水当量:8.75,总给水当量:Ng=204×8.75=1785
设计秒流量:Q=0.2×1.02×√1785+0.0045×1785=16.65L/s
不知市政供水多少户?
回复
zzj2002
2003年03月19日 08:48:19
20楼
To 长流水,能否告知计算依据。
回复
lychee
2003年03月28日 11:33:42
21楼
你们看过新的规范吗?
回复

相关推荐