请大师们帮忙,关于变频供水
qunlong
qunlong Lv.2
2002年01月28日 12:29:29
只看楼主

有一高档住宅,一栋12层,一栋7层,采用变频恒压供水(生活用水),请大师们帮我算一下用水量和系统扬程,具体情况为:泵房在地下室,高度3.3米,楼高36.4米,屋顶有稳压消防水箱,消防稳压补水量 3 吨/小时,用水户共204户,每家配壁挂锅炉(供暖,生活用热水),壁挂锅炉的进口压力应有1.5公斤的压力,双卫生间,配有浴盆,马桶,洗脸盆,厨房配冷,热水龙头,另配有洗衣机专用龙头. 按生活用水定额计算系统流量为34.5%,按秒流量为 19 l/h,选哪一个合适,请各位大师指教.

有一高档住宅,一栋12层,一栋7层,采用变频恒压供水(生活用水),请大师们帮我算一下用水量和系统扬程,具体情况为:泵房在地下室,高度3.3米,楼高36.4米,屋顶有稳压消防水箱,消防稳压补水量 3 吨/小时,用水户共204户,每家配壁挂锅炉(供暖,生活用热水),壁挂锅炉的进口压力应有1.5公斤的压力,双卫生间,配有浴盆,马桶,洗脸盆,厨房配冷,热水龙头,另配有洗衣机专用龙头. 按生活用水定额计算系统流量为34.5%,按秒流量为 19 l/h,选哪一个合适,请各位大师指教.
免费打赏
wf
2002年01月28日 13:25:34
2楼
水泵的流量按设计秒流量计算。
回复
mlqs98
2002年02月02日 08:59:39
3楼
流量按秒流量计算,压力应为高差加上管损和水头,大概为55米左右。
回复
lcx1978
2002年02月02日 18:45:59
4楼
水泵特性曲线高效区上限符合秒流量,高效区下线符合最大小时流量.
回复
cjmlwater
2002年02月05日 14:35:27
5楼
秒流量。
回复
situ
2002年02月05日 15:23:18
6楼
请问计算最大小时用水量时,建筑物内用水时间一般按多少小时计算?
回复
jhc
2002年02月21日 17:32:25
7楼
既然是变频供水,还要屋顶水箱作甚?屋顶水箱有9害,只有1利。
回复
wakeeloo
2002年03月15日 17:34:01
8楼
  我公司生产的一种无负压全自动变频供水设备,可与自来水管道直接连接,不影响周围地区用水,且充分利用自来水的公共压力,设备可按在一层。如当地自来水本身压力有25米。我公司设备只需加压12米,噢 ,还得余出一些,那就加压22米吧。那7层的加压10米就可以了,如一套供水设备。7层的就不用加压了,与12层的合用一个就可以以,那么204户,如不分区供水的话,就和1.1KW设备一套就可以了,
  且设备体积小,不用泵房,不用水池,不用水箱,气压罐。
  
回复
hjj
2002年04月14日 15:32:01
9楼
内容删除
回复
sunchenyi
2002年04月14日 15:35:47
10楼
按秒流量,用水时间见规范.另消防补水量按5l/s计算
回复
万开hjm
2002年04月20日 13:33:18
11楼
wakeeloo网友 1。1kw是否小了。Q=?
回复

相关推荐