厂里的一台水冷柜机冷凝器进水了,叫人过来维修,重新更换的冷凝器出口比原来的冷凝器小很多(原来的是22厘,现在是16厘),请问这样对制冷系统有什么影响?
厂里的一台水冷柜机冷凝器进水了,叫人过来维修,重新更换的冷凝器出口比原来的冷凝器小很多(原来的是22厘,现在是16厘),请问这样对制冷系统有什么影响?
2楼
对制冷性能没有太大影响,可以正常使用。
这个位置管径小会更好一点。能减小充氟量。
回复
3楼
谢谢
回复
4楼
这个位置管径不能太小,太小阻力太大,制冷剂有气化现象,影响膨胀阀
回复
5楼
楼上所言有道理
过冷液体易闪发
回复
6楼
一般来说,液管细气管粗,这并不是随意设定的,都是经过测算有其作用的。
维修或改装以后,稍有变化是可以的,但差的太多可不行。
改的过小,管阻增加,一来可能影响蒸发器供液量,2来引起节流后闪发量增加,影响制冷剂干度。
2楼所说的‘减小充氟量’的原因就在于该处管阻过大导致供液量被限制,所以充注再多冷媒也没意义了。
回复
7楼
楼上的几位朋友的分析都是有一定道理的。
但是楼主的提问是液管22mm改成16mm有无问题?答案显然是没问题的。因为水冷柜机冷凝器离蒸发器距离较短,这段管子阻力的增加不会很多,即使有阻力增加,也是没有坏处的。因为这段阻力与膨胀阀的节流阻力相比,简直小得很多,可以承担一部分节流作用。
另外,16mm的铜管何来节流闪发?膨胀阀的流口才2mm~4mm,16mm也能节流闪发?我认为这种说法不成立。
所以特请教楼上几位朋友:
1 这段阻力增大,有什么坏处?能否详细说明?
2 怎么判断16的铜管(通径大概14mm)在十几公斤压力下流动会有节流闪发?能否详细说明?
回复
8楼
回楼上朋友
所谓的闪发增加,并不是指在膨胀阀前的液管段,而是说如果液管段过细,管阻增加过多,那么在节流过程中的闪发现象就会相应增加。
22的换成16的,问题确实没啥,但如果换成12甚至10以下的呢?
这种实验我做过,后果可能就是蒸发器供液量受限,低压偏低,整机循环量减少,制冷效果下降,回气过热度增加。压缩机工作温度升高
[
本帖最后由 adingkgb 于 2010-8-2 00:35 编辑 ]
回复
9楼
影响不会太大
回复
10楼
液管的影响相对气管的影响是小些。
如果没有其他不良的现象,应该问题不大。
但随意更改是不好的习惯!!!到一定程度就会影响产品的性能。
回复
11楼
管子改小了以后跟原来的膨胀阀接口还匹配?
回复