箱涵,需不需要做检查井?
lanxin0507
lanxin0507 Lv.2
2010年07月25日 16:10:36
只看楼主

想在此请教大家个问题,箱涵需不需要做检查井,如果做的话怎么做,不需要做的话时间长了检修什么的怎么处理

想在此请教大家个问题,箱涵需不需要做检查井,
如果做的话怎么做,
不需要做的话时间长了检修什么的怎么处理
免费打赏
simuy
2010年07月26日 13:49:45
2楼
以前没有做过。今天在网上查了下,没有看到是否要做检查井的说法。
但是,我认为还是应该综合考虑:
检查井的主要作用,是用作排水管道检修及清扫等用途;排水管道在支管、变径、边坡度以及长度超过一定要求后,均需要设置检查井。
对于箱涵工程,要看具体情况了,如果是连续封闭的,长度比较长的,那设置箱涵是非常必要的。作为检修等用途。但若类似排洪等箱涵,距离并不太长,两端均有开口,设置意义不大,可以不设置。
若箱涵埋深过大,则设置箱涵亦不太实际的。所以也不需要设置。
总之,我认为应该根据检修要求,确定是否设置检查井。
回复
simuy
2010年07月26日 13:52:20
3楼

也请楼主提供更详细的工程资料,比如设置用途、长度、架空或埋地、规格、覆土厚度等情况,相信会有高手给出宝贵意见的。我的仅为抛砖引玉,希望能引起大家的关注。
回复
huangzhimin
2010年07月26日 15:22:53
4楼
1、根据《室外排水设计规范》(GB50014-2006)第4.4.2 条检查井在直线管段的最大间距应根据疏通方法等具体情况确定,一般宜按表4.4.2的规定取值。
2、根据《室外排水设计规范》(GB50014-2006)条文说明第4.4.2 条关于检查井最大间距的规定。根据有关部门意见,为适应养护技术发展的新形势,将检查井的最大间距普遍加大一档,但以 120m 为限。此项变动具有很大的工程意义。随着城镇范围的扩大,排水设施标准的提高,有些城镇出现口径大于 2000mm 的排水管渠。此类管渠内的净高度可允许养护工人或机械进入管渠内检查养护。为此,在不影响用户接管的前提下,其检查井最大间距可不受表4.4.2规定的限制。大城市干道上的大直径直线管段,检查井最大间距可按养护机械的要求确定。检查井最大间距大于表4.4.2数据的管段应设置冲洗设施。
回复
ziming0328
2010年08月03日 10:23:09
5楼
需要做,方便就可以间距30米左右,另外别放在车行道上,最好放在隔离带上。
回复
sw0871
2010年08月03日 16:51:59
6楼
野外的箱涵大约200米一个.
回复
游泳兔
2010年08月04日 13:29:48
7楼
按照室外排水规范设置,检查井做法与标准图不同,主要由承重顶盖与人孔,检修直爬梯组成,与注意爬梯设置,如箱涵埋深过大爬梯做法应有安全维护设施,爬梯材质宜选用抗腐蚀性较高材质。箱涵应每隔一段设置临时通风设施安装位置及连接装置
回复
ljh19991220
2010年08月22日 00:08:06
8楼
应该要做吧,:)
回复
yyk6145
2010年08月22日 11:21:39
9楼
还是做上的好
回复
zww01151036
2010年08月26日 08:32:51
10楼
结合《室外给水设计规范》自己理解 间距100~200m一个 过深过浅都可以做
1.如果只是一个矩形水池类的箱涵 也需要做 方便检修清洗 也为了以后批荡上下人。
2.如果是输水渠道类的,间距100~200m设置一个 遇到转角的地方也需要设置 综合考虑。遇到埋深过浅的地方(比如箱涵顶高出设计路面,检查井建议务必高出地面0.8m以上,防止小孩玩耍落水,综合实际设计者自己考虑)
3.检查井型式 圆形的 内径700~1000mm 1000mm最好 够大够舒爽 造价上没差多少钱。
4.最后一条 :安全第一!!!!!!!
回复
yanpuy
2013年10月17日 10:50:58
11楼
要做,实际在箱涵上面做个井筒
回复

相关推荐