出现母排拉弧放电现象,清高手帮忙!
xiaobao5220
2010年07月25日 12:06:59
只看楼主

各位高手: 请教个问题,变压器2500KVA,10KV/0.4KV,在0.4KV出线主母排上发生相间拉弧放电,整排柜子上面母排烧的黑糊糊的,尤其是在母排末端更为严重。当时主要复核是电机、焊机、工业空调、变频电源等(船厂来的),变压器出线电流3000A左右,运行功率因数0.96,电容补偿采用的动态补偿,电抗采用无源滤波器。请各位高手帮忙分析下原因,谢谢!(当时情况不存在梅雨季节空气潮湿、母排安全距离不够原因的情况。)

各位高手:
请教个问题,变压器2500KVA,10KV/0.4KV,在0.4KV出线主母排上发生相间拉弧放电,整排柜子上面母排烧的黑糊糊的,尤其是在母排末端更为严重。当时主要复核是电机、焊机、工业空调、变频电源等(船厂来的),变压器出线电流3000A左右,运行功率因数0.96,电容补偿采用的动态补偿,电抗采用无源滤波器。
请各位高手帮忙分析下原因,谢谢!
(当时情况不存在梅雨季节空气潮湿、母排安全距离不够原因的情况。)

[ 本帖最后由 xiaobao5220 于 2010-7-25 12:33 编辑 ]

照片018.jpg

免费打赏
yaoguizhong213
2010年07月27日 14:08:22
12楼
是不是投切电抗器或者电容器时发生的事故?要不就是变频电源进行大幅度切换时?图片看是过电压击穿。低压侧400V的,安全距离够了。
回复
xiaobao5220
2010年07月31日 10:51:41
13楼
谢谢各位的分析
不知道什么原因,今天在另一个电房也出现这样的情况,真弄不明白是什么原因!
现在看来出现此种情况与负荷大小关系不大,因为今天另一台变压器低压侧电流才800A,刚刚装了谐波检测装置,不知道能不能捕捉到畸变波形.
回复
btcr
2010年08月28日 23:46:53
14楼
母排铜的铝的?铝排接点因负荷大产生高温易生成氧化铝, 久而久之就会先放炮而后造成相间拉弧!我以前在155KW控制柜上碰倒过。依理应该是铜的哈!当然,不知柜子具体结构和材质特别是装柜子的人的水平不好分析
回复
btcr
2010年08月29日 00:05:14
15楼
看来这两个柜子是同一个人负责装配的!肯定有弊端
回复

相关推荐

APP内打开