各位高手: 请教个问题,变压器2500KVA,10KV/0.4KV,在0.4KV出线主母排上发生相间拉弧放电,整排柜子上面母排烧的黑糊糊的,尤其是在母排末端更为严重。当时主要复核是电机、焊机、工业空调、变频电源等(船厂来的),变压器出线电流3000A左右,运行功率因数0.96,电容补偿采用的动态补偿,电抗采用无源滤波器。请各位高手帮忙分析下原因,谢谢!(当时情况不存在梅雨季节空气潮湿、母排安全距离不够原因的情况。)
各位高手:
请教个问题,变压器2500KVA,10KV/0.4KV,在0.4KV出线主母排上发生相间拉弧放电,整排柜子上面母排烧的黑糊糊的,尤其是在母排末端更为严重。当时主要复核是电机、焊机、工业空调、变频电源等(船厂来的),变压器出线电流3000A左右,运行功率因数0.96,电容补偿采用的动态补偿,电抗采用无源滤波器。
请各位高手帮忙分析下原因,谢谢!
(当时情况不存在梅雨季节空气潮湿、母排安全距离不够原因的情况。)
[
本帖最后由 xiaobao5220 于 2010-7-25 12:33 编辑 ]
2楼
我个人想来想去,好象只有“谐波电压谐振现象”能解释这个问题,但如果是的话,那就麻烦了,治理起来太麻烦,请大家帮忙出点注意怎么解决!谢谢
回复
3楼
:)
回复
4楼
加绝缘护套呀。
回复
5楼
那么远的距离还拉弧啊,顶楼上,加绝缘,谐波应该不会有这样的现象
回复
6楼
可能是冲击电流过大,尤其是夏天出现过类似情况,但我们出这种情况没有楼主那这么宽的距离,如果向楼主那么远距离还拉弧建议加绝缘套,注意绝缘套要选好的,既要绝缘还要散热哦。
回复
7楼
楼主自己有原因分析,是间距不够,我非常赞成!
还存在尖端放电的现象,安装时要注意到间距,上面朋友说的很好,间距不够时要加绝缘套管,尖角(特别是高压的一次)要锉平。
回复
8楼
区管分析到位,间距和电压不满足就拉狐,还有就是尖角,虽然出现的较少,但一旦存在就是很大的隐患。
回复
9楼
应该说明故障发生时的具体状况才有助与分析
回复
10楼
图片不清,阐述不明
回复
11楼
1.温度太高,可考虑降温,在配电室安装空调
2.可能时尖端放电。
3.装绝缘套
4.考虑冲击电流,及是否存在三项不平衡等原因
回复