凭经验帮助指点一下这个挡风墙的抗风载强度够不够?
shnan
shnan Lv.2
2010年07月24日 11:03:12
只看楼主

因条件所限,设计成这个样子的挡风墙,立柱是C250槽钢,在海上使用。我不会计算,朋友们凭经验看一下是否可行,立柱下面加了加强筋板。挡风部分是瓦椤板2mm厚。

因条件所限,设计成这个样子的挡风墙,立柱是C250槽钢,在海上使用。我不会计算,朋友们凭经验看一下是否可行,立柱下面加了加强筋板。挡风部分是瓦椤板2mm厚。

1.jpg

天涯居士
2010年07月24日 14:00:12
2楼

立柱是C250槽钢,这个高度应该足够了,关是槽钢下端的预埋件要固定好。
回复
wzb758ap
2010年07月24日 17:13:23
3楼
这个应该没问题,不遇上台风没事。
回复
shnan
2010年07月24日 20:34:18
4楼
下面是平台的钢结构梁,H1000X300。在渤海湾,台风是一定要考虑的。
回复
yfs007
2010年07月25日 07:31:13
5楼
没看明白你的意图,不过就这个结构而言,应该足够了.
回复
shnan
2010年07月25日 10:38:06
6楼
意图就是海上采油平台边上加一个挡风墙,尽量焊接在平台H钢梁的外侧,以免将腹板内侧的油漆烧坏,没法补漆。所以选用槽钢柱并紧贴在原有的护栏上。根部补强采用同规格槽钢背对背连在一起。求助的问题是抗风载强度是否够用,另外主梁的上面还有一层平台钢板10mm厚。立柱直接焊在钢板上感觉不合适,如果把焊接部位的钢板磨掉,感觉打磨或斜割比较费工,还容易伤主梁,补焊时更容易烧坏周围油漆。大家帮助参谋一下。
还有就是材质选用Q345是否应该比Q235要好一些吧!选用什么材质最好,成本不是问题!

[ 本帖最后由 shnan 于 2010-7-25 14:11 编辑 ]
回复

相关推荐

APP内打开