地下室顶板错层时的嵌固部位的问题
whjsun
whjsun Lv.10
2010年07月24日 09:35:57
只看楼主

地面建筑投影范围内的地下室顶板标高低于外部地下室顶板标高1.1米,即首层外围柱长比核心筒的层高短1.1米,形成了错层,在这种情况下,可以按嵌固在顶板上考虑吗?

地面建筑投影范围内的地下室顶板标高低于外部地下室顶板标高1.1米,即首层外围柱长比核心筒的层高短1.1米,形成了错层,在这种情况下,可以按嵌固在顶板上考虑吗?
免费打赏
haha9908
2010年07月27日 18:42:06
2楼
这种情况很正常啊
可以做为嵌固端,但不能考虑主楼外影响线范围内抗侧力构件的刚度贡献
回复
whjsun
2010年07月27日 19:12:27
3楼
这样怎么满足上下的刚度比呢?
回复
risan
2010年08月02日 16:34:39
4楼
错层那里你不要归并为一层,否则谁也算不够,就按最高的计算就行了,即车库和主楼在同一平面
回复
ouyfw71
2010年08月02日 20:40:58
5楼
算不清,我们在高差处设垂直挡墙传递水平力
回复
whjsun
2010年08月23日 18:08:27
6楼
能否详细点?
回复
zhengyi089
2010年08月23日 20:52:18
7楼
可以按嵌固算啊 就是你要保证这1.1米水平刚度的问题,还有就是你这短柱问题也必须解决,可能接近短柱了,在高差出设置垂直挡墙达到深梁的目的传递水平力,解决水平刚度的问题,调节侧移。
回复
whjsun
2010年08月31日 08:27:22
8楼
如今的建筑师真没把结构师当人看
回复