我们经常说的二次回路是辅助回路和控制回路的统称吗?就是说二次回路包括辅助回路和控制回路??
我们经常说的二次回路是辅助回路和控制回路的统称吗?
就是说二次回路包括辅助回路和控制回路??
2楼
GB3906 GBT11022 DL404 DL593等都没有提到二次回路这个说法?:L
回复
3楼
一次回路和二次回路都是老叫法,现在标准中称为主回路和辅助回路,控制回路,信号回路,保护回路,测量回路等都是辅助回路的一部分。
回复
4楼
但是GB3906和GBT11022定义有所不同:
GB3906: 用于控制、测量、信号指示和调节回路
(非主回路)的所有导电部分
GBT11022:包含除开关
主回路和控制回路以外的导电回路
GB3906没有把控制回路单独列出来,只是把它做为辅助回路的一部分。
GBT11022把控制回路单独列出来,它和辅助回路的地位是相等的。
回复
5楼
GB/T 11022 没详细看过。对于中压开关设备,以前断路器的操动机构采用电磁操动机构多,其合闸电流很大,有的要200A左右,所以对控制回路较为重视,把它单独列出有点道理。现在电磁操动机构几乎没有了,都是弹簧操动机构,其分 合闸电流较小,而且分 合闸回路与其他回路有时混在一起,所以再把它单独列出好像意义不大,不知GB/T 11022为什么还要把它单独列出,希望有了解的先生介绍一下,不胜感激!
回复
6楼
以前断路器的操动机构采用电磁操动机构多,其合闸电流很大,有的要200A左右,所以对控制回路较为重视,把它单独列出有点道理。
说的有道理:victory:
回复
7楼
标准的制定都是有当时的特点的,而标准是要根据时代的进步而不断修订和与国际接轨,这中间就会出去一些定义的重复,覆盖等问题
回复
8楼
喜欢咬文嚼字得精神!:victory:
回复