加急!!求钢筋倾斜处理方案
dxj8516
dxj8516 Lv.3
2010年07月23日 14:40:41
来自于建筑施工
只看楼主

施工时,浇注承台,不小心把柱子钢筋碰倾斜了,现承台施工完成,求解决方案。。。。

施工时,浇注承台,不小心把柱子钢筋碰倾斜了,现承台施工完成,求解决方案。。。。

QQ截图未命名.jpg

免费打赏
camellyj
2010年07月23日 17:26:18
2楼
才10cm,砸不过来吗?多粗的钢筋?
回复
凌云鸿
2010年07月23日 17:51:56
3楼
按1/6H扳回来,另加一根弯钩15D同直径的钢筋从地面搭接
回复
神以前也是人
2010年07月23日 18:43:37
4楼
计算一下是否在土建施工误差允许范围内,如果超出范围的话按2楼处理。
应该问题不大!
回复
kuanshutianshi
2010年07月23日 22:44:03
5楼
那如果超过范围了直接扳回来影响大吗
回复
wangyi866
2010年07月25日 12:09:38
6楼
扳过来,就这么简单,要相信你的设计师,安全系数很大的。伸入承台应该理解为锚固进支座,上部钢筋保证位置轴线,问题就不大
回复
wangoceanwx
2010年07月25日 12:13:02
7楼
在简单不过了

扳过来就行了
回复
gzywt
2010年07月25日 21:00:41
8楼
把他扒回来就可以了
回复
dxj8516
2010年07月26日 09:10:46
9楼
谢谢 各位的意见:
总工叫把承台混凝土敲掉,钢筋弯折后,再用高等级微膨胀砼浇筑。
回复
qingbiao.lu
2010年07月26日 09:14:25
10楼
把砼往下凿开一点,钢筋扳回原位,在需要钢筋的位置,用钻个孔15d深,取同直径的钢筋满足个搭接长度,用结构胶黏在一起,就可以了!常用做法,一般监理单位都是比较认可的!
回复
allin
2010年07月26日 09:41:03
11楼
最稳妥的方法当然是重新植筋了
回复

相关推荐

APP内打开