电缆保护管安装
hasee1981
hasee1981 Lv.7
2010年07月23日 13:01:35
来自于照明工程
只看楼主

1、 电缆保护管符合管内弯曲半径的规定,管内径≥1.5φ。2、 直保护管弯头数量:≤2个。3、 管口:光滑、无毛刺,管口离设备距离200~300mm。4、 电缆管不应有扁瘪或裂缝,管间应采用接头对接牢固,管端与设备间用金属软管连接,电缆管必须用卡子固定牢固。5、 单管横平、竖直,成排安装管口高度一致、弯曲弧度一致,排列整齐。6、 电缆管应安装牢固,电缆管支持点间的距离不宜超过3m。7、 离保温层距离:平行时≥500mm,交叉敷设≥200mm

8、 管子穿出平台高度≥1m。
9、 连接牢固、管口封堵良好、油漆完整
10、 高处作业人员应配带工具袋,较大的工具应系保险绳,传递物品时,严禁抛掷,防止高空落物。
11、 临时配电箱应加锁并挂警告标志。
12、 所有电气设备外壳应可靠接地。
13、 高处作业平台、走道、斜道、上下爬梯应挂行走安全绳