消防泵远传压力表
wrnmm1984
wrnmm1984 Lv.3
2010年07月23日 10:36:19
只看楼主

消防泵上是否需要设置远传压力表?消火栓泵应该是靠消火栓报警按钮启动,喷淋泵应该是靠警铃后面的压力开关启泵,稳压泵我知道是需要看压力启动,消防泵是否需要?因为我的图纸上平面图没有远传压力表,但是设备列表上 有,不知是否要装?

消防泵上是否需要设置远传压力表?
消火栓泵应该是靠消火栓报警按钮启动,喷淋泵应该是靠警铃后面的压力开关启泵,稳压泵我知道是需要看压力启动,消防泵是否需要?因为我的图纸上平面图没有远传压力表,但是设备列表上 有,不知是否要装?
免费打赏
lgp771446749
2010年07月23日 10:39:20
2楼
消防泵如果是变频运行才需要安远传压力表
回复
wrnmm1984
2010年07月23日 10:55:03
3楼
消防泵远传压力表
回复
gpszxsjk
2010年07月23日 11:17:47
4楼
消防泵不需要远传压力表。
回复
hhh01234567
2010年08月15日 19:45:38
5楼
电接点压力表是把压力信号转化为点信号,传输到控制中心,完成系统控制的功能。
消防系统中,当设置了稳压泵+稳压罐的时候才需要。
否则,系统就只有一个消防水箱保持的静压,没有必要设置电接点压力表。
回复
huamao1q
2010年11月02日 16:32:36
6楼
有钱就装,没人反对
回复