关于电机功率和电流的问题
ghl8108
ghl8108 Lv.2
2010年07月23日 08:57:37
只看楼主

本人以前在电气成套公司搞设计,计算电流都是凭经验,按电机功率X2得到它的工作电流,现在刚进设计院,发现这种算法不对,同事告诉我新方法---I=(P X K(X)/(1.732XcosφX0.38)(三相),I=(P X K(X)/(cosφX0.22)(两相),但我觉得这种算法看不懂,6KW照明的电流算出来有27A,(其中KX为效率因素,cosφ取0.8),请哪位大侠指教

本人以前在电气成套公司搞设计,计算电流都是凭经验,按电机功率X2得到它的工作电流,现在刚进设计院,发现这种算法不对,同事告诉我新方法---I=(P X K(X)/(1.732XcosφX0.38)(三相),I=(P X K(X)/(cosφX0.22)(两相),但我觉得这种算法看不懂,6KW照明的电流算出来有27A,(其中KX为效率因素,cosφ取0.8),请哪位大侠指教
免费打赏
elht-1618
2010年07月24日 21:48:58
22楼
这个公式是正确的
回复
chfzj03
2010年07月24日 22:21:38
23楼
有些不是电动机设备的电流怎么估算呀?
比如:交流横缝焊机
回复
mhjdy
2010年07月24日 23:53:19
24楼
呵呵,KX
回复
mhjdy
2010年07月24日 23:54:09
25楼

kx应该是需要系数呀!
回复
mhjdy
2010年07月24日 23:56:24
26楼
应该 I=P/(1.732XcosφX0.38 X K(X)
回复
samiki
2010年07月25日 08:20:22
27楼
I=(P X K(X)/(1.732XcosφX0.38)(三相),I=(P X K(X)/(cosφX0.22)(两相)


!!!!!
回复
qingcanzhang
2010年07月25日 20:19:59
28楼
要是计算单台设备的电流,你们所说的Kx就应该换成η-负载率。要是计算某个范围的设备总的电流,Kx就对了,它表示需要系数!!!!
回复
tomleng
2010年07月25日 20:57:32
29楼
这个还真是一下子看不懂,外行人啊
回复
xu2010shibo
2010年07月26日 08:56:09
30楼
原,---I=(P X K(X)/(1.732XcosφX0.38)(三相),I=(P X K(X)/(cosφX0.22),应该为:
I=P /( KX1.732XcosφX0.38)(三相),I=P /(X KXcosφX0.22),
回复
xu2010shibo
2010年07月26日 08:56:40
31楼
我认为应该是这个,大家认为呢
回复