一个礼堂屋顶,25X25米跨,用井字梁(5X5方格)如何,能否算下来。PKPM算了一下,只是柱子配筋大,梁配给还可以。不知需注意些什么?
一个礼堂屋顶,25X25米跨,用井字梁(5X5方格)如何,能否算下来。PKPM算了一下,只是柱子配筋大,梁配给还可以。不知需注意些什么?
2楼
井式梁板的布置一般有以下5种:正向网格梁、斜向网格梁、三向网格梁、设内柱的网格梁、有外伸悬挑的网格梁
正向网格梁即网格梁的方向与屋盖或楼板矩形平面两边相平行,正向网格梁宜用于长边与短边比不大于1.5的平面,且长边与短边尺寸越接近越好。
井字梁截面高度的取值以刚度控制为主,除考虑楼盖的短向跨度与计算荷载的大小外,还应考虑其周边支撑梁抗扭刚度的影响。梁高h≤L2/20(L2为短跨跨度)。由于井字梁楼盖的受力及变形性质与双向板相似,井字梁本身有受扭成分,故宜将梁距控制在3m以内。考虑到经济因素,两道井字梁之间的轴线距离宜控制在2m~3m。
回复
3楼
设计这种结构的时候往往有一些建模错误的地方,井字梁能用小截面做出大跨度是因为它们的协同受力,
25米的跨度不会只有一跨把?建模的时候为了让井字梁协同受力,那么就不能把井字梁有的建在边梁上,
有的建在柱子上!这个要注意!!如果建在柱子上,那么这根柱子的配筋将会比较大。而且计算出来的
结果会把建在柱子上的梁当成真正的主梁,这样的结果就是这跟梁配筋远大于建在边梁上的梁。
柱子配筋大的原因还有可能是层高太高了,这个就无法避免的需要加大截面了,当截面达到一定程度的时候,
配筋变化的将会很小,这时候就要考虑是否经济了。
井字梁之间的兼具最好不要超过3.5M,为了避开柱子,就有可能让同方向的井字梁间距都不一样,这没关系,
只要大致相等就OK了。:handshake
[
本帖最后由 yyqcome 于 2010-7-22 21:27 编辑 ]
回复
4楼
25x25米的间隔,适合做混凝土井梁设计吗?我很怀疑这样的设计方案的合理性。
回复
5楼
25X25完全没问题啦~
回复
6楼
井字梁最大可做多大跨度呢?
回复