变频调速,启动电流应为多大?启动时间应为多少?
myabcmy
myabcmy Lv.2
2005年10月31日 21:48:11
只看楼主

变频调速,220KW8级电机,额定电流250A,启动时负载为二分之一的额定转矩,启动电流应为多大?启动时间应为多少?如果上述情况下启动电流为550A,正常吗?为什么?如果不正常,是什么原因?我记得,变频调速,启动电流只有额定电流的1.4~1.6倍。

变频调速,220KW8级电机,额定电流250A,启动时负载为二分之一的额定转矩,启动电流应为多大?启动时间应为多少?
如果上述情况下启动电流为550A,正常吗?为什么?如果不正常,是什么原因?我记得,变频调速,启动电流只有额定电流的1.4~1.6倍。
免费打赏
ihf
2005年11月01日 09:37:53
2楼
正常,一般为二倍左右,启动时间根据负载惯性及工艺要求而定.
回复
zzg596
2006年07月31日 19:11:17
3楼
你可以根据负载形式来调整V/F曲线,从而提高转矩,限制起动电流。