我们的循环水以前用的是地下水,那时候地下水水质对较好,那时定循环水中的的氯离子浓度不能超过800mg/L,并且规定浓缩倍数不能超过1.5(那时我还在上中学,没机会参与),而现在用的黄河水,氯离子浓度要比地下水低,根据工业循环冷却水处理设计规范,氯离子的浓度现在已经放宽到低于1000mg/L,浓缩倍数已经上到3仍符合各项水质指标,可是还是只要浓缩倍数低于1.5就排放,我曾提出过建议,可是说这已经纳入质量体系认证,只能这样了。可是就这样的情况下,居然又上了过滤器,循环水的浊度现在低于5,这里补充一下,补水的浊度是低于20的,我觉得很不可思议,浓缩倍数这么低了,还有必要上过滤器吗?
我们的循环水以前用的是地下水,那时候地下水水质对较好,那时定循环水中的的氯离子浓度不能超过800mg/L,并且规定浓缩倍数不能超过1.5(那时我还在上中学,没机会参与),而现在用的黄河水,氯离子浓度要比地下水低,根据工业循环冷却水处理设计规范,氯离子的浓度现在已经放宽到低于1000mg/L,浓缩倍数已经上到3仍符合各项水质指标,可是还是只要浓缩倍数低于1.5就排放,我曾提出过建议,可是说这已经纳入质量体系认证,只能这样了。可是就这样的情况下,居然又上了过滤器,循环水的浊度现在低于5,这里补充一下,补水的浊度是低于20的,我觉得很不可思议,浓缩倍数这么低了,还有必要上过滤器吗?
2楼
你讲的是补水的过滤预处理,还是循环系统的旁滤处理呢?你的过滤器是上在哪个部分的?
回复
3楼
我说的是补水的过滤预处理。
不过在不补水的情况下,通过潜水泵对循环水进行自滤。