关于低压总进线开关作用于切断电源的剩余电流保护断路器漏电流选择的问题!
左手边
左手边 Lv.10
2010年07月22日 11:04:24
来自于断路器
只看楼主

低压配电设计规范 第4.1.1条 配电线路应装设短路保护、过负载保护和接地故障保护,作用于切断供电电源或发出报警信号。请问其漏电流该如何选择,关于住宅的漏电流选择国标图集08D800-1“住宅建筑”种做了规定,公建的其他建筑物漏电流该如何选择?

低压配电设计规范 第4.1.1条 配电线路应装设短路保护、过负载保护和接地故障保护,作用于切断供电电源或发出报警信号。
请问其漏电流该如何选择,关于住宅的漏电流选择国标图集08D800-1“住宅建筑”种做了规定,公建的其他建筑物漏电流该如何选择?
免费打赏
ccppm
2010年07月22日 12:38:58
2楼
按规范和条文精神,应该是出线的回路多少,负载性质还有现场环境来决定,还有就是电路里上下级配合的时候需要考虑。规范规定要装漏电保护的地方不多,而规定要装的地方基本也有漏电电流的选择,比如住宅是按面积来选,医院则是按科室功能选,普通病房为6mA,心胸等科室更小,室外照明等可以按线路长度和回路数定,规范有规定每条照明回路的正常漏电电流,乘以回路数就可以了。其他好像也没有什么地方要求必须装漏电保护装置
回复
jianghua0603
2012年06月29日 10:06:16
3楼
,路过学习了!
回复

相关推荐