智能化系统在宁波国际会议展览中心的应用
李兴龙机电科技
2005年10月31日 12:38:31
只看楼主

智能化系统在宁波国际会议展览中心的应用 2005-10-31 一、工程概况宁波国际会议博览展中心总建筑面积为8.36万平方米,分为主展厅、小展厅、东展厅、西展厅、会议楼和商务楼,性质为大型展览中心及会议中心。主展厅:主展厅是会展中心的仪式空间,可兼作大型展览、演出、开幕式活动。中部为无柱空间,两侧一层为设备和服务间,二层为地方展品展厅,主展厅南部延续大拱结构,设置室外入口广场,作为室外演出的场所。

智能化系统在宁波国际会议展览中心的应用
2005-10-31




一、工程概况
宁波国际会议博览展中心总建筑面积为8.36万平方米,分为主展厅、小展厅、东展厅、西展厅、会议楼和商务楼,性质为大型展览中心及会议中心。
主展厅:主展厅是会展中心的仪式空间,可兼作大型展览、演出、开幕式活动。中部为无柱空间,两侧一层为设备和服务间,二层为地方展品展厅,主展厅南部延续大拱结构,设置室外入口广场,作为室外演出的场所。
小展厅:可用为单独展厅,并朝向通途路开设主入口,大型展览时可作为整个展览中心的库房。
东、西展厅:由南北两个展厅及中央连接部分组成,两侧一层为设备及服务洽谈室,二层为周边9米跨度的展廊,中部两侧设主入口,并设二层展示平台。
商务楼:楼高4层,为整个会展中心机房、会议室、商务室、办公室等。
会议楼:楼高4层,一层为餐厅和服务用房等;二、三层为会议室,四层为商务室。
宁波国际会展中心作为宁波地区最具规模的会展中心,其智能化系统的建设要求具有集会议、展览、商务、演出等多功能为一体的大型、综合型国际会议展览中心的特点,需要一整套的高效的、可靠的智能化系统工程来支持实现以上的系统功能。宁波国际会展中心共设置楼宇自控系统、智能灯光控制系统、综合布线系统、闭路监视与防盗报警系统、有线电视系统、LED显示系统、公共广播系统、会议系统、智能卡系统、计算机网络系统以及会展中心软件系统等17个智能化子系统。下面着重以其中几个子系统为例,对其中的几项应用进行分析,来说明智能化系统在宁波国际会议博览展中心的应用。

二、楼宇自控系统
2.1系统概况
楼宇自控选用西门子Landis&Stafa S600 APOGEE系统,监控范围包括冷热源系统、空调和新风机组系统、送排风系统、给排水系统、变配电系统、电梯系统,其中热泵机组、高压配电系统、电梯系统通过接口网关实现数据采集。
2.2展厅空调及通排风系统控制
鉴于展厅的空间结构和使用情况的特殊性,对展厅部分的空调和通排风系统进行了如下参数监测:CO²浓度、室外温湿度、回风温度、送风温度。
开展期间展厅人流密度很大,会使CO²浓度急剧上升,楼宇自控系统根据监测到的CO²浓度控制展厅的通风系统,使展厅空气质量得到保证。
楼宇自控系统通过焓值比较法对空调机组的新、回风阀进行控制,使新、回风阀比例处于最佳节能状态。
楼宇自控系统利用比例积分微分(PID)算法闭环调节盘管供水阀门的开度,用于控制展厅内的空气温度。因展厅为大热惯性空调场合,如仅使用单级PID控制,靠高的PID系数不足于解决空调机组对负荷变化的响应速度。在展厅部分对等调机组实行了双级控制,分别在空调的送风管和回风管安装温度传感器,由于送风道温度变化速度快于回风道温度的变化,这一控制方式加速了系统对温度波动的响应。
2.3展厅空调系统的改进
宁波国际会议博览展中心的主展厅最高处达30米,最低处也达24米,并采用高送、高回、高排的方式对展厅的空气进行换气。以冬天为例,因采用在高处送风的方式,在如此高的空间,送出的热空气难于自然到达地面;又因空气本身的特性,必然是冷空气往下沉、热高气往上浮,这样使展厅的上部分空间的气温明显高于下部分空间。又因采用高处排风和回风,处于上层的热空气被排走,最终会造成空调效果不理想,能量严重浪费。
为了解决以上问题,一般采用在送风口加压的方式来实现。空调系统一般采用的方法有在送风口设置感应气囊,待气囊感应向上压力达到一定量时,自动启动送风口风机,使热空气强制送至地面。但此系统造价昂贵,很少被采用。
为了实现以上功能,楼宇自控系统可采用在风口采点的方式,设置风压传感器,在上、下空间各设计温度传感器,根据系统感知的压力和上、下空间温度差控制送风口风机以替代上述系统,如此,既可实现了系统设备的统一管理和控制,又可节省投资。

免费打赏
李兴龙机电科技
2005年10月31日 12:38:46
2楼
三、公共广播系统
3.1系统概况
公共广播系统采用德国的DYNACORD PROMATRIX数字化智能公共广播系统,其核心为一个音频矩阵控制中心。系统除了具有消防广播强切、楼层分区、备用功放自动切换、扬声器主干线监测、多级优先呼叫、广播中心/本地信号切换的功能外,更具有灵活的编程功能,实现用户的各种分区、群组、集体呼叫、外部设备控制等功能。各展厅均设置本地呼叫台,使各展厅的公共广播系统既可统一管理,又可单独使用。
3.2展厅扩声的设计
设计的重点和难点就是各大展厅的场馆扩声部分,而其中以主展厅的情况存在的难度最大。从主展厅的建筑结构、特点和声学环境考虑,主展厅的面积和体积极大,面积达6000多m²,体积有15000多m³,长方形建筑设计,长、宽、高为81x81x30(最高点)米,中部(63mx63m)为很高的无柱空间,是一个超大型的展览场馆。从建声角度来考虑主展厅的建声环境是非常恶劣的。首先它的顶棚是圆弧形,而且没有做任何建声处理,很容易产生声聚焦。第二四周墙壁全是混凝土结构并使用大量玻璃作为采光用途,全部都是强反射体。第三 地面采用大理石砖,也是强反射体。第四 由于空调原因整个建筑是密闭结构,声音能量无法扩散消失。第五房间为规则的四方形容易产生驻波等有害声学现象。综上所述整个房间的建声很差,混响时间非常长。
在这个特定的建声环境下,对电声设计的要求很高,特别要解决的是顶棚的反射问题。这样首先要考虑的就是扬声器的布局问题,一般对于这些大型场馆使用的布置方法有集中式、分散式和集中分散相结合式。如果采用集中式吊装在场地的中央顶棚下,因为顶棚到地面的距离足有30米高,所以这组扬声器必须具备强大的功率,而恰恰如果在这个位置设置一个强大的声源,顶棚的反射的影响就更加明显了。另外一种比较折中的办法就是在顶棚下作分散式布置,相比前一种办法,在一定程度可以上减低点声源的功率,但是这种方法还是不能解决最重要的两个问题:安装的高度和顶棚的反射。所以放弃了上述的两种办法,最终采用分散式的布置,并且使扬声器的安装高度在尽可能接近听众区而保证有足够远的投射距离,选择安装高度为八米,挂在结构梁边上。这样就有效的避开了顶棚的反射,并且使声源更加接近听众区,以获得更多的直达声,对于提高语言的清晰度效果非常明显。
在扬声器的选型上,最理想的当然是号筒了,号筒能够提供非常好的覆盖控制角度。但是出于安装和美观问题,选用了美国EV的一种很有特点的扬声器——EVI15,这种扬声器使用了一种专利技术VARI INTENSE® (可变强度技术),通过这种技术使声音的覆盖从传统的圆形变成正好符合场地体形的方形,并且从前到后,从左到右保持平均一致的覆盖。通过投射6-10dB的加强信号到后部地面时,没有从后墙来的掌击式回声,也无可察觉到音量和音调的变化。前场和后场与两侧听到的声音质量相同。整个主展厅使用了八个EVI15分布安装,每个功率设定在100W,使用定压传输,接入到公共广播系统中,并作为一个独立的分区,通过本地呼叫台来管理。

四、智能灯控系统
4.1系统概况
智能灯控系统采用澳大利亚Clipsal(奇胜电器)公司的智能灯光控制系统,对会展中心展厅内的灯光进行控制和管理。
展厅内选用了大量金卤灯及各式荧光灯,应急灯穿插其中,根据举办展览的类型,设定不同的灯光效果。
中央监控计算机、各展厅控展室内的触摸屏和现场智能开关上均可进行场景控制,操作人员可按现场要求自行设置场景,也可预先编制场景由程序自动控制,同时增加智能开关作为手动控制,增加灵活性和可靠性,使用时只须选择相应的场景按键,灯光会自动按照设定好的方式打开。
4.2 灯控系统与安保系统的联动
展厅入口较多,安保系统在各入口均设置了报警探头,一旦有非法闯入,相应区域摄像机开始录像,且要求对应区域灯光打开。安保系统设置报警输出模块和灯光控制系统设置相应的继电器输入模块,相对应的每个区域进行点对点联接,灯光控制系统根据输入信号在整个系统内进行寻址,开启相应区域灯光。此灯光联动的实现依赖于灯光控制系统的总线通讯。
4.3 灯控系统与消防系统的联动
会展照明分为普通照明和应急照明,要求应急照明与消防系统进行联动,一旦火灾要求开启应急照明。因应急灯使用了金卤灯,根据金卤灯的特性,其掉电间隔要求控制在0.1秒之内,且为了确保应急照明正常使用,使其不依赖于灯控系统,消防输出干接点信号,直接接至相应应急照明控制模块,强制启动模块控制回路,打开应急照明回路。这样非常有效的缩短了灯光控制的相应时间,保证了金卤灯的掉电间隔要求,同时消防的灯光联动不必依赖于灯光控制系统的总线通讯,即使在灯光控制系统通讯中断的情况下,也能保证应急灯的使用。

五、其它智能化子系统
5.1LED大屏显示系统:本系统共设置全彩屏一块,红、绿双
回复

相关推荐

APP内打开