150千瓦用几倍的互感器,电表多少安
huangyaoguosss
2005年10月31日 09:31:13
来自于变压器
只看楼主

150千瓦负载接三相电表用几倍的互感器(互感器多少功率的),电表多少安,谢谢各位大虾能帮我解决这么个小问题,我不是学电气的

150千瓦负载接三相电表用几倍的互感器(互感器多少功率的),电表多少安,谢谢各位大虾能帮我解决这么个小问题,我不是学电气的
免费打赏
李兴龙机电科技
2005年10月31日 12:11:44
2楼
本版块不接受新贴,以后注意。
回复
梁栋永
2005年10月31日 13:30:27
3楼
用400/5A
电表:DTS862-4 3(6)A
回复
huangyaoguosss
2005年10月31日 15:12:35
4楼
谢谢三楼兄弟
回复
hldlqw
2005年10月31日 15:42:06
5楼
用200/5A
电表:DT862-4 3(6)A
回复
大鼻山
2005年10月31日 22:47:37
6楼
150KW是什么负载啊?也许300/5的互感器正好。
回复
huangyaoguosss
2005年11月01日 08:01:43
7楼
我最后采纳了三楼兄弟的建议:
用400/5A
电表:DTS862-4 3(6)A
非常感谢大家的帮忙!
回复
3722452
2005年12月05日 19:55:18
8楼
我同意6楼的意见。什么负荷呀?300/5计量是要准确一点。用DTS862—4 3(6)A
回复
bqg
2005年12月06日 14:17:58
9楼


我同意3楼的意见.因为此时计量表指针最大量程在表全部量程的70%~80%,避免启动电流过大,打坏计量表针.
回复
stoneis
2005年12月06日 15:51:51
10楼


我也同意!
回复
zuoxaomin
2005年12月06日 16:11:57
11楼
反对300/5的说法,应该400/5;

反对DTS862-4 3(6)A有指针的说法。
回复

相关推荐