150千瓦负载接三相电表用几倍的互感器(互感器多少功率的),电表多少安,谢谢各位大虾能帮我解决这么个小问题,我不是学电气的
150千瓦负载接三相电表用几倍的互感器(互感器多少功率的),电表多少安,谢谢各位大虾能帮我解决这么个小问题,我不是学电气的
2楼
本版块不接受新贴,以后注意。
回复
3楼
用400/5A
电表:DTS862-4 3(6)A
回复
4楼
谢谢三楼兄弟
回复
5楼
用200/5A
电表:DT862-4 3(6)A
回复
6楼
150KW是什么负载啊?也许300/5的互感器正好。
回复
7楼
我最后采纳了三楼兄弟的建议:
用400/5A
电表:DTS862-4 3(6)A
非常感谢大家的帮忙!
回复
8楼
我同意6楼的意见。什么负荷呀?300/5计量是要准确一点。用DTS862—4 3(6)A
回复
9楼
我同意3楼的意见.因为此时计量表指针最大量程在表全部量程的70%~80%,避免启动电流过大,打坏计量表针.
回复
10楼
我也同意!
回复
11楼
反对300/5的说法,应该400/5;
反对DTS862-4 3(6)A有指针的说法。
回复