防火卷帘一定是二级以上负荷吗?
kitty_guilin
2005年10月30日 23:48:21
只看楼主

如题!防火卷帘一定是二级以上负荷吗?防火卷帘动作都得靠探测器给信号才动作吗?接触一普通办公楼,套《民规》不必设消防。但做建筑的设了2道防火卷帘。又没消防控制室,不作消防探头的话卷帘怎么动作啊?不会到时候手动控制吧?而且就这2个卷帘我是不是也得给它做双电源切换吗?==========================望高手指点,前辈提携!

如题!防火卷帘一定是二级以上负荷吗?防火卷帘动作都得靠探测器给信号才动作吗?接触一普通办公楼,套《民规》不必设消防。但做建筑的设了2道防火卷帘。又没消防控制室,不作消防探头的话卷帘怎么动作啊?不会到时候手动控制吧?而且就这2个卷帘我是不是也得给它做双电源切换吗?
==========================
望高手指点,前辈提携!
免费打赏
kitty_guilin
2005年10月31日 13:14:06
2楼
没人!自己顶一下!
=============================
同志们又都忙着备考去了吗?
回复
梁栋永
2005年10月31日 13:26:49
3楼
没有你就想办法加上去哦!要不要装防火卷帘干嘛呢!那到不装一个卷门就行啦,那不是更便宜
回复
jinchen9408
2005年10月31日 17:16:38
4楼
防火卷帘为消防负荷,其负荷等级和该建筑中最高消防负荷等级相同
防火卷帘的控制:在其两侧各安装一组感烟、感温探测器及手动控制箱,
当感烟探测器动作时,防火卷帘下降距地1.8m,感温探
测器动作时,下降到底。
回复
wangzhiqungz
2005年11月01日 00:26:20
5楼
同意四楼的观点。而且,不用说有防火卷帘就必须有消防控制室的。如果为了那么几个卷帘搞个控制室,甲方不打你。建筑也会砍你的。你咨询一下厂家。有现场控制的。
回复
kitty_guilin
2005年11月01日 22:22:51
6楼
多谢楼上的!
=========================
我们一直在努力!!
回复
zzdlm_cn
2005年11月02日 14:36:44
7楼


位于通道中的防火卷帘门应两次降落,仅做防火分割用的则无此规定,当某一个防火分区着火时,做防火分区用的防火卷帘门通过模块应一次落到底。
回复
kitty_guilin
2005年11月02日 22:50:23
8楼
作为新手,其实关键是不知道是不是需要做。如果明确要做,我还是明白一些基本的要求的。呵呵,现在从头到尾做一个项目还是有点理不清头绪,独立做项目还没过断奶期啊!级别高的项目比如就说消防吧,规范摆在那说得明明白白坐起来也没什么顾忌。怕就怕不打不小,又沾点边的项目,还是不能很好的把握度的问题。一句话,经验不够啊!
===================================
还得多多向各位请教才行!
回复