请问各位前辈 梁的上部钢筋为什么大都多于下部钢筋呢? 比如上部2@22下部2@20 梁不是下部钢筋受拉吗?上部受拉应小于下部所以应该上部钢筋量小于下部吧Ps:2级抗震,不知道是不是这个原因
请问各位前辈
梁的上部钢筋为什么大都多于下部钢筋呢?
比如上部2@22下部2@20
梁不是下部钢筋受拉吗?上部受拉应小于下部
所以应该上部钢筋量小于下部吧
Ps:2级抗震,不知道是不是这个原因
12楼
按设计施工工,还有图集吗,
回复
13楼
楼主叙述的太笼统,你看见的结构是框架结构还是其他啥结构?断章取义是无法解释清楚的!
如果是框架结构,梁的上部钢筋公用就多了,比如抗震、强制性条文要求、设计要求等等。上学的时候肯定没好好学!:)
回复
14楼
这种现象很多,按图施工
回复
15楼
我可以很明确的告诉你这个问题的原因!因为我做设计的。。
原因很简单,设计人员很懒,没有手动调整,就将PKPM设计的数据进行修改。
最近PKPM中STA分析的数据没有调整好,就会大量出现这种情况,不合理的时候,需要设计人员手动,靠经验进行调整!!! 画你图纸的这个人肯定懒了点,或者有的没有改到!
受力没有问题的~
回复
16楼
应该是连续梁吧,
:lol
回复
17楼
是基础反梁吗?平常的楼面KZL我怎么都是上部筋少于下部筋,上部受压,下部受拉!
回复
18楼
第一种情况:连续梁,跨中底部受拉,弯矩大,支座处是负弯矩,上部受拉,为最大弯矩处。
第二种情况:基础梁,考虑到基础的支反力,会设计成反梁。
回复
19楼
楼主能不能说明白点哈?是跨中的弯矩还是支座处的哈?如果是支座的话,支座处受到最大的弯矩,这个很正常;如果你是说跨中的弯矩的话,是一般跨中的底部弯矩比较大,但是你没有考虑到一点就是:一般受到支座的影响,支座配筋较大,配了2@22,跨中的梁上部又要有通常钢筋,不小于14,所以2@22是梁上部支座通长筋(兼做通长筋使用了),因此比下部钢筋大,大不是说受力大,而是出于施工方便
回复