两台变压器并联运行,一台中性点接地,一台中性点不接地.此时系统发生单相接地,在故障切除前,为什么中性点不接变压器不会产生过电压

两台变压器并联运行,一台中性点接地,一台中性点不接地.此时系统发生单相接地,在故障切除前,为什么中性点不接变压器不会产生过电压
免费打赏
lovewxh
2005年10月31日 14:37:28
2楼
因为短路的点在系统当中,在计算时,大多忽略变压器所带负荷,因此变压器此时可以忽略。由单相短路电流计算规则可知,在正序网络,负序网络中,变压器均可以忽略,但是在零序网络中,根据变压器的接线方式有密切关系。由于一台中性点接地,所以,这台变压器在零序网络中不可忽略,应计算其电抗。而另一台中性点不接地变压器中,由于中性点不接地,不能够成零序电流流通,所以也可以忽律,因此中性点不接地变压器在各序网络中均忽略,故该变压器没有短路电流。
在零序网络中,发电机是不产生零序电势的,所以只有短路电产成,因此可以从短路电向外看,当变压器为Y接且中性点接地时才可构成回路,因此中性点不接地时不考虑变压器阻抗。
回复
controler
2005年10月31日 17:28:44
3楼
2楼解释的很精辟,主要就是够不成回路.所以不会产生过电压.
回复
yhnb
2005年11月01日 10:44:13
4楼
不构成回路主要是零序电流不能流通,现在不清楚的是三相变压器若中性点不接地。系统发生单相接地时,中性点位移造成非故障两相产生高电压(对于220KV或110KV),有可能造成线圈绕组烧毁。
回复
sitongbada1981
2005年11月01日 12:44:49
5楼
真的不会马?
回复
yhnb
2005年11月02日 15:25:25
6楼
这个问就怎么难吗,期盼高手给于指点
回复
lqf1920
2005年11月17日 15:41:40
7楼
不会产生过电压,因为电位被接地的变压器钳住,只有全网的接地点都没有后,非故障相的电位升高,才能产生过电压
回复
asunday
2005年11月18日 08:15:54
8楼
在系统故障时,不接地的那台主变中性点会产生过电压,所以一般来说在其中性点安装间隙保护和避雷器保护。
回复
asunday
2005年11月18日 08:19:07
9楼
你们可以用模拟暂态软件模拟,我以前模拟过。实际上不接地的那台主变中性点在系统故障时有一些过电压但由于受接地那台影响,幅值不是很高。实际也是这样的。
还有一个问题大家需注意:没有电流不一定就没有电压。只是一个很原则的问题。
回复
ybtyzhangqi
2005年11月22日 18:51:08
10楼
大家还要注意一下对地电容电流,
回复
jia-1979
2005年11月25日 17:47:06
11楼
中性点不接地变压器在接地短路后他的电压为0,因为他不构成回路.其他两相只要负荷平衡就缺相运行.
回复