以前的配电柜里是图上那样连接的,现在新订做一个,运回安装的时候发现热继电器安装到L1下面,请问各位前辈接线是否需要调整更换一下。不换电机是否会反转。

以前的配电柜里是图上那样连接的,现在新订做一个,运回安装的时候发现热继电器安装到L1下面,请问各位前辈接线是否需要调整更换一下。不换电机是否会反转。

未命名.jpg

免费打赏
lingxuct
2010年07月21日 17:43:27
2楼
一样的,没有区别,电机也不会反转。
回复
alimama_818
2010年07月21日 19:51:33
3楼
热继电器是用来做保护用的,不影响电机 的正反转,不过最好是装在L1上面的了
回复
chenba147
2010年07月21日 21:26:57
4楼
谢谢区管。现在他们现场工程师把708,709,710接到L1下面的OLA上,705,706,707接到D1下面。