(大概)某厂有高压电动机1250KW/台,共2台,另有3000KW的低压负荷,功率因数都为0.8,求电容补偿的方案。1)仅高压补偿2)仅低压补偿3)高低压分别补偿4)具体情况具体分析
(大概)某厂有高压电动机1250KW/台,共2台,另有3000KW的低压负荷,功率因数都为0.8,求电容补偿的方案。
1)仅高压补偿
2)仅低压补偿
3)高低压分别补偿
4)具体情况具体分析
2楼
第三条为高低压母线分别补偿。靠,这题也考起语文了。以前做的是高压就地补偿跟低压集中补偿。
回复
3楼
我选的也是3
回复
4楼
规范为宜就地补偿,所以高低压分开...
回复
5楼
恭喜你答对了!
回复
6楼
我记得高压电动机2台分别为800kW,我开始也选3的,后来翻到规范,具体不记得了,好像是电动机大于多少才就地补,所以就选了2,低压补偿后(因为高压就2台电动机,还不符合规范要求),高压母线上的功率因数要大于0.9(好像哪条规范有)
回复
7楼
仅低压补偿,无法解决高压电动机的功率因数不足0.9。
回复
8楼
高低压需要分别补偿。
回复
9楼
同意。
回复
10楼
似乎是23号的题,因为要写原因。楼主也说了是‘案例题’,那就是23号的喽。
回复
11楼
我的标题就是23B-2-X。
HEHE
回复