你碰到这个怪现象吗?整个电房都有感应电!
lazhao
lazhao Lv.2
2005年10月29日 22:09:15
只看楼主

配电房的怪现象 某配电房建筑物是两层混凝土结构,二层是高压及低压配电间,首层是两间变压器室,安装两台1250KVA带罩的干式变压器。10KV电缆从室外电缆管井敷设到楼上高压配电间,变压器低压出线侧用封闭式母线槽连接楼上的低压进线柜。楼上低压室用角钢和花纹钢板做平台,平台与原楼面之间的夹层放置进出电缆。最近值班电工发现;整个低压室凡是金属的物件都带电,用电子测电笔测量有12~40多伏电压,但只是一瞬间,其后就消失了,过不久再测量又出现这个现象,刚开始接地网出现问题,但用地极表分别测量接地网、配电柜接地铜牌和配电柜外壳及钢平台,测出的接地电阻都不超过0.38欧,证明接地良好。从表面看整个低压配电间好像处于一个大的电磁场里。另外最近在距离配电房20米处新竖起一支30多米0.3米直径的避雷针,避雷针的地网与配电房的地网没有直接连接,各位高手是否碰到类似的现象,怎样解决?请指点迷津。

配电房的怪现象
某配电房建筑物是两层混凝土结构,二层是高压及低压配电间,首层是两间变压器室,安装两台1250KVA带罩的干式变压器。gotocad.com@co163
2005年10月31日 17:11:39
2楼
第一.接地线是否连接稳固
第二.可能是静电感应,应寻找静电感应源
第三.可能是电磁感应,应寻找磁场感应源
回复
lazhao
2005年10月31日 23:46:50
3楼
第1点已检查清楚,接地可靠。因为在不同的接地点,测出的接地电阻都不超过0.38欧。第2、3点如何检查请具体赐教。
回复
ahbbsgm
2007年08月01日 11:14:02
4楼
接地可能有问题
看看
http://ahbbsgm.blog.163.com/
回复

相关推荐