3P+N漏电开关
jslxzjh
jslxzjh Lv.4
2010年07月21日 08:18:46
只看楼主

3P+N漏电开关在TN-S供电系统中,使用3P断路器及3P+N漏电开关,由于3P+N漏电开关不断零线,那么接地线和零线就是自始自终直通的,这样的话,支线零线接地,3P+N漏电开关会动作吗

3P+N漏电开关
在TN-S供电系统中,使用3P断路器及3P+N漏电开关,由于3P+N漏电开关不断零线,那么接地线和零线就是自始自终直通的,这样的话,支线零线接地,3P+N漏电开关会动作吗
shipeng20052006
2010年07月21日 08:30:01
2楼
使用3P+N断路器,出现少量的电流是不会断电的。比如说需要指示灯显示的电机等,再比如说三相型的大空调。
回复
xkhc
2010年07月21日 10:21:13
3楼
关键要看零线从地的漏电流和零线的回流之间的比例,零线的接地情况,是金属性接地还是电阻性接地,还要看负载电流大小,如果负载电流本身很小,基本不会跳闸,如果是几百安的大电流,又是金属性接地,肯定会跳闸
回复
老灰兔子
2010年07月21日 22:06:44
4楼

只要接地电流达到漏电开关的动作电流,绝对会的动作!!!!!!
回复
szwx1002
2010年07月22日 09:07:57
5楼
3P+N检测的是四相电流矢量和,只要其值大于整定的漏电值,必定跳闸。断相、断零、三相不平衡都不会导致跳闸。
只有绝缘损坏,相--地有电流、零--地有电流时才动作。
回复

相关推荐