11kw的循环泵,为什么会配zryjv-4*4,求解答??最好详细点,刚毕业:(
11kw的循环泵,为什么会配zryjv-4*4,求解答??最好详细点,刚毕业:(
免费打赏
一指慢
2010年07月20日 23:46:13
2楼
那么你认为就该如何配置?:(
回复
王永前
2010年07月21日 00:11:28
3楼
11KW的循环泵电流应该在22-24A左右,用4平方毫米的线足够了,没有什么不能理解的。
回复
zwx345
2010年07月21日 00:27:48
4楼
用4平方毫米的线足够了,没有什么不能理解的。
回复
dianqipanli
2010年07月21日 03:27:41
5楼
在哪用?为阻燃电缆。
回复
ym373419261
2010年07月21日 10:39:49
6楼
距离不长的用4x4的电缆就可以了,距离长度话就要考虑压降啦