8度区SATWE计算出一层柱筋特别大,请教高手此时该怎么办?柱子配筋率多少最合适呢?
tongxiaolei
2010年07月20日 19:59:48
来自于PKPM
只看楼主

8度区SATWE计算出一层柱筋特别大,请教高手此时该怎么办?柱子配筋率多少最合适呢?

8度区SATWE计算出一层柱筋特别大,请教高手此时该怎么办?柱子配筋率多少最合适呢?
免费打赏
samsung01
2010年07月23日 09:33:53
12楼

主要看位移,一般工程柱子偏大,典型的肥梁胖柱。
回复
钢柱1
2010年07月23日 09:59:48
13楼
首先8度区设计,柱设计要考虑延性设计,配筋大,截面大正常,在保证轴压比情况下,截面不宜过大,最好提高,混凝土标号,配筋不应大于5%,箍筋最好用二级的,
回复
crzlb
2010年07月23日 11:34:07
14楼
8度区,二级抗震,二类土,柱距都在7.2左右,两层,柱子选用600X600底层配筋率在2.7%左右,
回复
tongxiaolei
2010年07月23日 21:19:57
15楼
没错,本人第一次做8度区的框架,所以有点被柱子的高配筋率吓到,自己又拿捏不好柱子大小和配筋的关系,谢谢楼上几位的指点,受益匪浅!!
回复
小高达
2010年09月01日 10:23:42
16楼
很精辟!长见识了
回复
画图匠01
2015年06月23日 11:14:06
17楼
层间位移角还可以调整下!
回复
结构顽童
2015年07月07日 17:24:43
18楼
顶~~~~~~~~~~~~~~~
回复