8度区SATWE计算出一层柱筋特别大,请教高手此时该怎么办?柱子配筋率多少最合适呢?
8度区SATWE计算出一层柱筋特别大,请教高手此时该怎么办?柱子配筋率多少最合适呢?
12楼
主要看位移,一般工程柱子偏大,典型的肥梁胖柱。
回复
13楼
首先8度区设计,柱设计要考虑延性设计,配筋大,截面大正常,在保证轴压比情况下,截面不宜过大,最好提高,混凝土标号,配筋不应大于5%,箍筋最好用二级的,
回复
14楼
8度区,二级抗震,二类土,柱距都在7.2左右,两层,柱子选用600X600底层配筋率在2.7%左右,
回复
15楼
没错,本人第一次做8度区的框架,所以有点被柱子的高配筋率吓到,自己又拿捏不好柱子大小和配筋的关系,谢谢楼上几位的指点,受益匪浅!!
回复
16楼
很精辟!长见识了
回复
17楼
层间位移角还可以调整下!
回复
18楼
顶~~~~~~~~~~~~~~~
回复