8度区SATWE计算出一层柱筋特别大,请教高手此时该怎么办?柱子配筋率多少最合适呢?
tongxiaolei
2010年07月20日 19:59:48
来自于PKPM
只看楼主

8度区SATWE计算出一层柱筋特别大,请教高手此时该怎么办?柱子配筋率多少最合适呢?

8度区SATWE计算出一层柱筋特别大,请教高手此时该怎么办?柱子配筋率多少最合适呢?
免费打赏
tongxiaolei
2010年07月20日 21:54:10
2楼
:(
回复
tongxiaolei
2010年07月20日 21:56:59
3楼
在下初来乍到,请高手给与指点!
回复
tongxiaolei
2010年07月20日 21:59:25
4楼
自己顶一下吧
回复
haha9908
2010年07月21日 09:46:24
5楼
不宜大于3%,不应大于5%
加大柱截面或提高砼标号
回复
海阔天空0
2010年07月21日 13:52:07
6楼
柱子合理配筋率应该在1.6%左右,首层柱多点有好处

当然,首先节点要保证
回复
天柱
2010年07月21日 17:47:37
7楼
八度,一级抗震等级,一层柱配筋较大,正常。
回复
tongxiaolei
2010年07月21日 20:45:58
8楼
那我可否采用变截面柱呢???(首层大些,二层小些,以免浪费!)
回复
samsung01
2010年07月22日 00:38:20
9楼
一级框架配筋比较大,一级框架,两层,500*500柱子,三级钢配筋率一般在4.5%,而且位移1/600。我觉得软件的问题。二层配筋特小
回复
lypnjtu
2010年07月22日 09:46:25
10楼
位移还可有余地,调下来
场地类别多少?柱筋大还和你结构布置,荷载灯油很大关系
回复
tongxiaolei
2010年07月22日 21:30:36
11楼
8度区,二级抗震,二类土,柱距都在7.2左右,两层,柱子选用600X600底层配筋率在2.7%左右,柱子选用的合理吗?
回复

相关推荐