反时限保护只适用于电机保护吗?
5xdy
5xdy Lv.2
2010年07月20日 16:37:23
来自于继电保护
只看楼主

今天翻看各类微机样本的时候发现一个问题所有保护类型微机里,只有电机保护微机才有反时限保护功能。回想以前我设计的很变压器、线路、电容等柜都是使用了GL反时限继电器那么如果这样说我以前的设计方案都有问题。求各位 对反时限和定时限的适用范围给我一个定义说明。百度百科:反时限保护是在电力行业多用于发电厂的厂用电动机保护,其意思是:被保护设备(如电动机)故障时,故障电流(或称短路电流)越大,该继电保护的动作延时越小,即:上述电流和与动作时间成反比;与反时限保护相对应的是定时限保护,定时限保护的动作时间与故障电流无关,是一定的(由继电保护人员整定)。

今天翻看各类微机样本的时候发现一个问题

所有保护类型微机里,只有电机保护微机才有反时限保护功能。

回想以前我设计的很变压器、线路、电容等柜都是使用了GL反时限继电器

那么如果这样说我以前的设计方案都有问题。

求各位 对反时限和定时限的适用范围给我一个定义说明。

百度百科:
反时限保护是在电力行业多用于发电厂的厂用电动机保护,其意思是:被保护设备(如电动机)故障时,故障电流(或称短路电流)越大,该继电保护的动作延时越小,即:上述电流和与动作时间成反比;与反时限保护相对应的是定时限保护,定时限保护的动作时间与故障电流无关,是一定的(由继电保护人员整定)。
  反时限保护不单只用在发电厂的厂用电动机,还广泛应用在用户侧的电动机保护、电抗器保护以及用户开关站的配电线路保护。不过变电站出线的配电线路保护比较少用。
免费打赏
lingxuct
2010年07月20日 17:30:08
2楼
非电机负荷用上反时限,也是有好处的,反时限过流保护适应电力系统保护要求的。
回复
cofferyang
2010年07月20日 21:10:15
3楼
电力系统中除特殊要求,一般不用反时限,因为继电保护中选择性是由时限的设置来实现的.反时限很难达到微机定时限中上下级0.2秒的级差要求.反时限用于电机保护,是因为电机的启动电流的原因.
回复
海中石
2010年07月20日 21:13:15
4楼
学习了
回复
ydfdel
2010年07月20日 22:05:52
5楼
在电力行业中反时限保护是一种二次保护方式,它的意思是,电流越大,时间越短,电流和时间成反比,一般在采用反时限过电流继电器时,都会有两种保护,一种是电流速断保护,还有一种电流延时保护,当然,也有定时限保护,定时限道理是电流随时间变化而变化,也就是成正比,而他只有过电流保护一种,在具体运用中要看实际情况而定.
回复
5xdy
2010年07月21日 15:42:48
6楼
电机启动的时候 电流不是很大吗

不是用定时限更好吗 否则会误动作吗????
回复
album_pic
2010年08月03日 14:35:47
7楼
学习了!!!
回复
zbx_00008
2010年08月03日 14:43:40
8楼
微机线路保护,电容保护也有反时限。
回复