今天翻看各类微机样本的时候发现一个问题所有保护类型微机里,只有电机保护微机才有反时限保护功能。回想以前我设计的很变压器、线路、电容等柜都是使用了GL反时限继电器那么如果这样说我以前的设计方案都有问题。求各位 对反时限和定时限的适用范围给我一个定义说明。百度百科:反时限保护是在电力行业多用于发电厂的厂用电动机保护,其意思是:被保护设备(如电动机)故障时,故障电流(或称短路电流)越大,该继电保护的动作延时越小,即:上述电流和与动作时间成反比;与反时限保护相对应的是定时限保护,定时限保护的动作时间与故障电流无关,是一定的(由继电保护人员整定)。
所有保护类型微机里,只有电机保护微机才有反时限保护功能。
回想以前我设计的很变压器、线路、电容等柜都是使用了GL反时限继电器
那么如果这样说我以前的设计方案都有问题。
求各位 对反时限和定时限的适用范围给我一个定义说明。
百度百科:
反时限保护是在电力行业多用于发电厂的厂用电动机保护,其意思是:被保护设备(如电动机)故障时,故障电流(或称短路电流)越大,该继电保护的动作延时越小,即:上述电流和与动作时间成反比;与反时限保护相对应的是定时限保护,定时限保护的动作时间与故障电流无关,是一定的(由继电保护人员整定)。
反时限保护不单只用在发电厂的厂用电动机,还广泛应用在用户侧的电动机保护、电抗器保护以及用户开关站的配电线路保护。不过变电站出线的配电线路保护比较少用。