最近在复习高规剪力墙求轴压比时遇到了一个问题。求重力荷载代表值作用下的设计值N时,施书指导例8.4.2-31用的是公式1.2Nd+1.4×0.5Nq,下一个同样的计算轴压比的题却又用了1.2×(Nd+0.5Nq)。到底该用哪个公式求N呢[ 本帖最后由 xu859 于 2010-7-20 15:27 编辑 ]
最近在复习高规剪力墙求轴压比时遇到了一个问题。求重力荷载代表值作用下的设计值N时,施书指导例8.4.2-31用的是公式1.2Nd+1.4×0.5Nq,下一个同样的计算轴压比的题却又用了1.2×(Nd+0.5Nq)。到底该用哪个公式求N呢
[
本帖最后由 xu859 于 2010-7-20 15:27 编辑 ]
2楼
:handshake 应该是后者!重力荷载代表值作用下的剪力墙墙肢的轴向压力设计值
回复
3楼
混凝土规范:11.4.6轴压比N/(fcA)指考虑地震作用组合的框架柱和框支柱轴向压力设计值N与柱全截面面积A和混凝土轴心抗压强度设计值fc乘积之比值
抗震规范5.1.3 计算地震作用时,建筑的重力荷载代表值应取结构和构配件自重标准值和各可变荷载组合值之和。各可变荷载的组合值系数,应按表5.1.3 采用。按等效均布荷载计算的楼面活荷载组合系数0.5
抗震5.4.1 结构构件的地震作用效应和其他荷载效应的基本组合,应按下式计算:5.4.1
SGE——重力荷载代表值的效应
S=rg*SGe=1.2*(G+0.5Q)
所以取后者
回复
4楼
学习一下!
回复
5楼
《高规》7.2.14条明确说明计算的是剪力墙的“名义轴压比”,不考虑地震作用
即:考虑重力荷载荷载分项系数后的最大轴力设计值
当然是前者了~~~
回复
6楼
这是条文7.2.14原文,哪里说“名义”了,请指教!
回复
7楼
本人的理解是后者,3楼说的对……
回复
8楼
呵呵 你觉得楼上的说的有道理 那是他自己理解错误 好好看看规范吧 7.2.14条文说明是说了重力荷载分项系数
不要和永久荷载分项系数混淆 而且规范名名指出了 重力荷载代表值作用下的轴向压力设计值 说白了就是按照后面的计算 1.2*(G+0.5Q)
回复
9楼
应该是后者,第一道题有问题,误导!
回复
10楼
施老的书,误人之处甚多。
回复