关于地源热泵提供生活热水问题
mch0405
mch0405 Lv.2
2010年07月20日 14:56:59
只看楼主

最近开发一项目,采用地源热泵做采暖制冷用,同时提供生活热水,请教各位,地源热泵机组(带热回收)提供的生活热水能达到60度吗?需要在生活热水系统再增加热水器吗?

最近开发一项目,采用地源热泵做采暖制冷用,同时提供生活热水,请教各位,地源热泵机组(带热回收)提供的生活热水能达到60度吗?需要在生活热水系统再增加热水器吗?
免费打赏
shiqi19861104
2010年12月30日 11:37:02
13楼
水温在45度左右,而且冬天的热水效果会很差,所以实际工作时间在夏季。
回复
lz9786
2013年12月03日 10:22:33
14楼
不只是冬季问题吧,春秋或者过渡季空调系统不运行时,生活热水负荷与机组负荷匹配问题。我这个也遇到相似问题,但生活热水负荷很小,我在想是不是单独为生活热水配置两台小的涡旋式地源热泵机组。
回复
一夜江湖之路人
2013年12月09日 11:55:39
15楼
说的有道理了啊
回复

相关推荐

APP内打开